商铺布置消火栓,求高手解答
沿着诸
沿着诸 Lv.3
2012年04月06日 11:32:40
只看楼主

两层的公建,每层有18个商铺,每个一层的商铺与两层商铺之间有封闭楼梯间,布置消火栓,可以只布置一层的吗?

两层的公建,每层有18个商铺,每个一层的商铺与两层商铺之间有封闭楼梯间,布置消火栓,可以只布置一层的吗?
免费打赏
cg001001
2012年04月06日 14:19:39
2楼
每个一层的商铺与两层商铺之间有封闭楼梯间?
回复
cg001001
2012年04月06日 14:27:31
3楼
每个商铺面积多少?一般300平以内可作为商业网点,每一间底层设一个消火栓。同时须计算该消火栓与邻近一间消火栓的充实水柱能否到达商店任意地点(带内楼梯应计算至二层),若有内楼梯的二层建筑底层设一个消火栓不能满足上述要求时,可以上下楼层各设一个单出口消火栓。另建规8.3.3条,建筑面积大于200平的商业网点应设置消防软管卷盘或轻便水龙。
回复
lcs428
2012年04月06日 14:48:27
4楼
只有两层公建 不可能作为商业网点。。 再小的面积也不行。二层也要布置,具体是每层双栓还是 两个单栓 就看消防局要求了
回复
dawn911
2012年04月07日 21:43:28
5楼
不行,每层必须单独设置,且必须保证2股水柱
回复
blueice87
2012年04月24日 10:11:29
6楼
住宅底部是商业网点的 商业网点是每层设2个消火栓 还是底层设就好 还是上下各设一个 这个在哪里可以找到 规范没有提及这一块???
回复
gtxloveww
2013年01月08日 08:05:27
7楼
有关网点部分的规范,有没有总结过的,貌似也不多……来学习一下
回复