700平方的地下会议室是否做喷淋
造杯水
造杯水 Lv.12
2012年04月06日 10:06:11
只看楼主

讨论:700平方的地下会议室,200多一点座位,是否要做喷淋?建筑给排水设计群(180626824)里一群友提出这问题。有两种意见一种认为做,理由是建筑面积大于500m2 的地下商店要做喷淋,会议室人比商店人多,所以要做;另一种认为不要做,理由:建规8.5.1.3条特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等要做喷淋,你现在没有超过他规模,而且规范未分地上地下。

讨论:700平方的地下会议室,200多一点座位,是否要做喷淋?
建筑给排水设计群(180626824)里一群友提出这问题。有两种意见一种认为做,理由是建筑面积大于500m2 的地下商店要做喷淋,会议室人比商店人多,所以要做;另一种认为不要做,理由:建规8.5.1.3条特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等要做喷淋,你现在没有超过他规模,而且规范未分地上地下。

高手们,你怎么认为?
免费打赏
luyanbo163
2012年04月13日 09:29:26
12楼
你这个是独立的吗 很难讲
回复
lu1999
2012年04月13日 11:01:10
13楼
看建规5.1.7,地下室最大防火分区面积为500米。
700
我认为要做喷淋
回复
rman
2012年04月13日 11:42:57
14楼
过来学习学习。我觉得规范应该更新了。很多问题说不通。。。
回复
火山冰释
2012年04月14日 08:30:33
15楼
要做喷淋,建筑专业不会把700平米设为两个防火分区,还要上防排烟
回复
造杯水
2012年04月15日 06:51:18
16楼
楼上观点和我一致
回复
jszxxftz
2012年04月17日 20:20:34
17楼
不光是喷淋要做,排烟系统也需要做。
回复
yinhuixiayan2004
2012年04月20日 17:59:32
18楼
建议做喷淋,使用时候人员太多,而且是地下室
回复
qq415949031
2012年04月23日 17:18:49
19楼
做吧,多赚点钱不愿意啊,强制按照规范来还让不让我们消防公司活
回复