700平方的地下会议室是否做喷淋
造杯水
造杯水 Lv.12
2012年04月06日 10:06:11
只看楼主

讨论:700平方的地下会议室,200多一点座位,是否要做喷淋?建筑给排水设计群(180626824)里一群友提出这问题。有两种意见一种认为做,理由是建筑面积大于500m2 的地下商店要做喷淋,会议室人比商店人多,所以要做;另一种认为不要做,理由:建规8.5.1.3条特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等要做喷淋,你现在没有超过他规模,而且规范未分地上地下。

讨论:700平方的地下会议室,200多一点座位,是否要做喷淋?
建筑给排水设计群(180626824)里一群友提出这问题。有两种意见一种认为做,理由是建筑面积大于500m2 的地下商店要做喷淋,会议室人比商店人多,所以要做;另一种认为不要做,理由:建规8.5.1.3条特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等要做喷淋,你现在没有超过他规模,而且规范未分地上地下。

高手们,你怎么认为?
免费打赏
waterzy
2012年04月06日 10:42:10
2楼
首先,我不是高手
1、看建规5.1.7,地下室最大防火分区面积为500米。
2、会议室属于火灾危险性比较大的区域,类似于大于500米的地下商店。
我认为要做喷淋
回复
gongziqing00
2012年04月06日 11:32:28
3楼
个人认为,会议室不应该是单独存在的
回复
造杯水
2012年04月06日 11:54:57
4楼
他应该独立疏散的吧。如果把问题简单化,假如上边每层同样面积的三层办公楼呢
回复
造杯水
2012年04月06日 13:47:24
5楼

还真是,不做喷淋,他防火分区面积有问题呢
回复
fanfannihaoma
2012年04月09日 20:15:17
6楼
我认为要做,首先700超过500的防火分区上限了,其次会议室作为人员密集场所保护强度不应低于商业。
回复
zl19830211feng
2012年04月10日 10:48:20
7楼
建议做喷淋,使用时候人员太多,而且是地下室
回复
zhuxiangfuxx
2012年04月10日 11:27:00
8楼
地下室一旦发生火灾,疏散和扑救难度大,故应设自动喷水灭火系统。
回复
liying6390901
2012年04月11日 12:47:36
9楼
要布置自动喷淋系统的
回复
dvd
2012年04月11日 14:53:40
10楼
建筑专业逼着偶们搞喷淋啊!
回复
bihu15721
2012年04月12日 11:50:32
11楼
我来学习的
我的理解:看建施如何安排的,700平米是否已做防火分区,建筑防火措施是否已到位来确定。当然如果700平米是一个房间,喷淋是少不了的。
回复