同一梁中,相邻跨底筋不同。一跨为16的3级钢,邻跨为22的3级钢。c30混凝土。中间为600的柱子。如果按直锚22的钢筋伸出柱子外。这种做法对不对?还是应该伸至柱边做15d的弯勾。求各位前辈帮助
同一梁中,相邻跨底筋不同。一跨为16的3级钢,邻跨为22的3级钢。c30混凝土。中间为600的柱子。如果按直锚22的钢筋伸出柱子外。这种做法对不对?还是应该伸至柱边做15d的弯勾。求各位前辈帮助
2楼
我们的做法是可以按直锚处理,仅供参考~~
回复
3楼
放放心心的直锚过去 这样便于施工
回复
4楼
孩纸大胆的直锚吧
回复
5楼
直锚是肯定的,不能在中柱上锚固,直锚到相邻钢筋较小一侧,11g有详细的做法
回复
6楼
这种做法是对的。
回复
7楼
太较真了什么工程都搞不了......
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
对于支座处,梁钢筋不同直径的锚固,应该是各自分别进行锚固,当水平锚固长度不能满足规范规定时,应该采用弯锚的方式进行。这是规范规定的最重要原则。一切与之配套的图集、规程都是必须要服从这个规定。只要整清楚这一点,再按照具体的构造规定就可以解决你提出的问题。
回复