以前的开发商破产了,我们公司接手了这个烂尾楼,发现3年前的审图意见中有一点提出18层以上住宅,在消防电梯前室的二边走道内应各设二根消防立管和二只消火栓,但二只消火栓可以放在一只箱子内,电梯前室的消火栓不能计入。但是现状是我们接手的时候高层的消防立管已经全部安装到位了,都是单栓单立管(当时的建设、监理、施工单位貌似根本没把这条放在心上),如果要改的话工作量非常大,以前装的全部要返工,单不改的话消防验收是不是有问题啊~