18层以上要双栓双立管吗,不改消防验收会有问题吗
gerry_1017
gerry_1017 Lv.2
2012年04月02日 15:15:40
只看楼主

以前的开发商破产了,我们公司接手了这个烂尾楼,发现3年前的审图意见中有一点提出18层以上住宅,在消防电梯前室的二边走道内应各设二根消防立管和二只消火栓,但二只消火栓可以放在一只箱子内,电梯前室的消火栓不能计入。但是现状是我们接手的时候高层的消防立管已经全部安装到位了,都是单栓单立管(当时的建设、监理、施工单位貌似根本没把这条放在心上),如果要改的话工作量非常大,以前装的全部要返工,单不改的话消防验收是不是有问题啊~

以前的开发商破产了,我们公司接手了这个烂尾楼,发现3年前的审图意见中有一点提出18层以上住宅,在消防电梯前室的二边走道内应各设二根消防立管和二只消火栓,但二只消火栓可以放在一只箱子内,电梯前室的消火栓不能计入。但是现状是我们接手的时候高层的消防立管已经全部安装到位了,都是单栓单立管(当时的建设、监理、施工单位貌似根本没把这条放在心上),如果要改的话工作量非常大,以前装的全部要返工,单不改的话消防验收是不是有问题啊~
免费打赏
hjy_850101
2012年04月04日 16:22:30
2楼
这个好像看地区耶
回复
waterdhg
2012年04月06日 09:48:22
3楼
这个要征求当地的消防部门!!!各地区不一样!
回复
waterzy
2012年04月06日 09:59:24
4楼
这个要是我做的话,就是消防电梯前室放个消火栓,两边走道各放个消火栓,都是单栓的,然后顶层把管环上。
这个真是看地区,全国各地的消防审查部门对规范的理解相差太多。就是一个省内的两个城市都差很多。
回复
waterzy
2012年04月06日 10:00:58
5楼
先去消防队沟通吧
回复
andy1031
2012年04月06日 10:02:17
6楼
只能去消防单位搞关系了
回复
waterblued
2012年04月07日 10:21:50
7楼
这个真是看地区,全国各地的消防审查部门对规范的理解相差太多。就是一个省内的两个城市都差很多。
回复
dawn911
2012年04月07日 21:11:41
8楼
这个每个省市不一样,比如重庆可以这样做,但是四川就不能
回复
dvd
2012年04月08日 10:28:22
9楼
听楼上大伙的,没错!
回复
yunbaizhu
2012年04月08日 12:40:32
10楼
这个要征求当地的消防部门!!!各地区不一样!
回复
nj1121
2012年04月08日 13:50:13
11楼
双立管双栓是很多地方不成文的设计规范,我们这里对这个要求一般,只要满足流量就可以,但是18层以上你做单立管双栓可能是不可能通过的,当初验收怎么过的啊