各种消防系统及验收检验标准图解版
小蝌蚪找妈妈啊
2024年04月28日 11:52:11
只看楼主

来 源:消防工程师共享服务    如有侵权请联系删除         要点 1


源:消防工程师共享服务    如有侵权请联系删除  




     

要点

1


     

消防风系统



风机风阀:

? 风机参数符合规范要求

? 风机安装方向正确

? 风阀、风口(车库排风口尽量是可调的)

? 减震器、防鼠网安装

防火门:

? 闭门器、顺序器安装正确

? 合格证、身份证完善

建筑烟道:

? 内壁抹灰均匀、无孔洞(保证不漏风)

楼梯间:

? 楼梯梯步均匀,地坪与防火门间距合规

· 风机方向安装正确,减震器安装合规

· 防鼠网安装、设备接地合规、防雨措施安装

· 减震橡胶垫

· 防水弯头

· 风口风阀安装规范、美观,特别注意与土建、装饰的协调配合(安装时间、定位尺寸等)

· 排烟井抹灰均匀



防火门

· 防火门合格证、身份证齐全

· 闭门器、顺序器安装合规,开启灵活

· 注意防火门与地坪之间的间距(要保持楼梯间与走道压差40~50Pa,前室与走道压差25~30Pa);消防检测时,注意安排工作人员关门



     

要点

2


     

消防水系统


水泵房:

? 协调建筑布局,注意水电分区

? 设备、管道安装规范

? 设备、系统标识清晰

消火栓系统:

? 主备电起泵正常

? 屋顶试验消火栓水压合规

? 室外消火栓设置合规

? 室外水泵接合器正常使用

喷淋系统:

? 主备电起泵正常

? 湿式报警阀泄水起泵正常(消防警铃)

? 顶层末端泄水起泵正常

? 喷淋点位布设合规合理

水泵房

· 设备布设优化合理

· 各系统标识清晰,管道支架形式合规

?????? 推荐查看消防工程三维图解

· 湿式报警阀安装正确,泄水起泵正常

· 湿式报警阀布设合理

消火栓系统

· 屋顶试验消火栓安装合规,功能正常(最不利点静水压力不小于0.07MPa,特别注意屋顶水箱止回阀的安装)

· 屋顶环网安装美观,支墩设置合理美观,阀门跨接合规

· 消火栓箱体应采用不燃材料

· 管道接驳不满足验收要求

· 安装消火栓协调装饰安装美观(内门取掉)

· 半明装注意消火栓箱安装横平竖直,突出墙面距离合理(协调装饰)

· 室外消火栓周围无遮蔽物,且距离车行道路边的距离不大于2m

· 分体式水泵接合器和一体式水泵接合器

消防喷淋系统

· 喷淋末端泄水安装合规(最不利点静水压力不小于0.05MPa)

· 喷淋点位布设合理、美观(协调装饰与灯饰、线条合理配合)