对石化规条文的疑惑-关于小油罐的泡沫消防做法能否采用移动式有一个石化项目,有个小罐区,几个罐都很小(高度小于7米),但是是水溶性的可燃液体,采用泡沫消防时产生了某些争议,具体见下文根据石化规的下列条文8.7.3 下列场所可采用移动式泡沫灭火系统:1. 罐壁高度小于7m或容积等于或小于200m3的非水溶性可燃液体储罐;2. 润滑油储罐;3. 可燃液体地面流淌火灾、油池火灾。争议焦点在第1条,
对石化规条文的疑惑-关于小油罐的泡沫消防做法能否采用移动式
有一个石化项目,有个小罐区,几个罐都很小(高度小于7米),但是是水溶性的可燃液体,采用泡沫消防时产生了某些争议,具体见下文
根据石化规的下列条文
8.7.3 下列场所可采用移动式泡沫灭火系统:
1. 罐壁高度小于7m或容积等于或小于200m3的非水溶性可燃液体储罐;
2. 润滑油储罐;
3. 可燃液体地面流淌火灾、油池火灾。
争议焦点在第1条,
目前有两种理解:
①.只要罐壁高度小于7m,都可以采用移动式泡沫灭火系统;另外就是容积等于或小于200m3的非水溶性可燃液体储罐可以采用移动式泡沫灭火系统。这是一种理解(以或字为分割点左右并列)
②.另一种理解是只要是水溶性的可燃液体,都不能套这一条规范,都不能做移动式泡沫灭火系统。即使罐壁高度小于于7m,或容积小于等于200m3,只有非水溶性的可燃液体可以套这一条规范。(以非水溶性可燃液体储罐为句子主体,前两者为定语)
中文的博大精深就在于此。
我个人理解是按第②种来确定。但是这里还有疑问,按石油库设计规范
12.1.4 油罐的泡沫灭火系统设施的设置方式,应符合下列规定:
1 单罐容量大于1000m3的油罐应采用固定式泡沫灭火系统。
2 单罐容量小于或等于1000m3的油罐可采用半固定式泡沫灭火系统。
3 卧式油罐、覆土油罐、丙B类润滑油罐和容量不大于200m3的地上油罐,可采用移动式泡沫灭火系统。
4 当企业有较强的机动消防力量时,其附属石油库的油罐可采用半固定式或移动式泡沫灭火系统。
这里不论是否水溶性的,只要容量不大于200m都可以采用移动式泡沫灭火系统。
请问各位是怎么理解的呢?实际工程中又是怎么做的呢?
12楼
正在做大型油库,小油罐也有接触,可以交流QQ417164758
回复
13楼
我是搞石油化工给排水设计的,欢迎大家互相讨论,相互提高。QQ:346571803,
回复
14楼
很遗憾,给规范组成员的邮件石沉大海了。。。
目前我的做法,但凡是水溶性的储罐不论多小均按半固定式泡沫灭火系统。
当然,规范只是说“宜”,所以很小的罐即使是水溶性的可燃液体用移动式的泡沫灭火系统应该也没有什么,最近正好有个项目做了移动式的,看看消防报审有没有可能叫我们改半固定的吧。。。
回复
15楼
问下,移动式的是否就是完全有消防车担当,厂区只需提供相应水量即可?再有就是卧式罐的冷却是系统,有没有管路布置范例,刚开始做这个,有点摸不着头脑?
回复
16楼
我想到个小于500立的水溶固定顶储罐需要设半固定式或固定式的原因,泡沫灭火设计规范里要求水溶性介质储罐要设泡沫缓冲装置,条文说假如不设缓冲装置,较难灭火,而缓冲装置都是固定在罐内的(我没见过,上网查的图片),其上方设在泡沫缓冲器下边,防止泡沫自高处跌人破坏泡沫,影响灭火。假如用移动式灭火那就相当于没有缓冲装置,灭火就困难了,也不符合规范。要是内浮顶的小罐应该可以使用,但是没见过这么小的内浮顶。可能有吧。还有个问题就是规范里没有区分卧式罐和立式罐,不知道假如以后碰上几十立的卧式水溶罐是不是也要设半固定式的,估计弄上得老丑了。哎。规范就不能整的详细点么。另外五楼说的应该是对的,石油库规范说了是油罐,油罐装的是油,不用强调水溶性了就。石油天然气防火规范也一样,都说的油罐,就不说溶不溶的问题了。不知道我的想法对不对,呵呵,石油化工探讨QQ:346571803
回复
17楼
移动式泡沫就是消防车提供泡沫,泡沫车上也有水,例如八吨的斯太尔泡沫车有五立水三立泡沫,水可能不够就需要厂区消火栓供给了。卧式罐如果是石油化工防火规范的适用范围内,用移动式冷却就可以了啊。当然这是指的消防,你这需要管路布置,不会是其他的冷却要求吧。石油化工给排水设计讨论QQ:346571803
回复
18楼
移动式需要的水压较高,一般都不小于0.6MPa
回复