【疑惑】小油罐的泡沫消防做法能否采用移动式
当时明月照云归
2012年04月01日 15:57:19
只看楼主

对石化规条文的疑惑-关于小油罐的泡沫消防做法能否采用移动式有一个石化项目,有个小罐区,几个罐都很小(高度小于7米),但是是水溶性的可燃液体,采用泡沫消防时产生了某些争议,具体见下文根据石化规的下列条文8.7.3 下列场所可采用移动式泡沫灭火系统:1. 罐壁高度小于7m或容积等于或小于200m3的非水溶性可燃液体储罐;2. 润滑油储罐;3. 可燃液体地面流淌火灾、油池火灾。争议焦点在第1条,

对石化规条文的疑惑-关于小油罐的泡沫消防做法能否采用移动式
有一个石化项目,有个小罐区,几个罐都很小(高度小于7米),但是是水溶性的可燃液体,采用泡沫消防时产生了某些争议,具体见下文
根据石化规的下列条文
8.7.3 下列场所可采用移动式泡沫灭火系统:
1. 罐壁高度小于7m或容积等于或小于200m3的非水溶性可燃液体储罐;
2. 润滑油储罐;
3. 可燃液体地面流淌火灾、油池火灾。
争议焦点在第1条,
目前有两种理解:
①.只要罐壁高度小于7m,都可以采用移动式泡沫灭火系统;另外就是容积等于或小于200m3的非水溶性可燃液体储罐可以采用移动式泡沫灭火系统。这是一种理解(以或字为分割点左右并列)
②.另一种理解是只要是水溶性的可燃液体,都不能套这一条规范,都不能做移动式泡沫灭火系统。即使罐壁高度小于于7m,或容积小于等于200m3,只有非水溶性的可燃液体可以套这一条规范。(以非水溶性可燃液体储罐为句子主体,前两者为定语)

中文的博大精深就在于此。
我个人理解是按第②种来确定。但是这里还有疑问,按石油库设计规范
12.1.4 油罐的泡沫灭火系统设施的设置方式,应符合下列规定:
1 单罐容量大于1000m3的油罐应采用固定式泡沫灭火系统。
2 单罐容量小于或等于1000m3的油罐可采用半固定式泡沫灭火系统。
3 卧式油罐、覆土油罐、丙B类润滑油罐和容量不大于200m3的地上油罐,可采用移动式泡沫灭火系统。
4 当企业有较强的机动消防力量时,其附属石油库的油罐可采用半固定式或移动式泡沫灭火系统。

这里不论是否水溶性的,只要容量不大于200m都可以采用移动式泡沫灭火系统。
请问各位是怎么理解的呢?实际工程中又是怎么做的呢?
免费打赏
fengzi_231
2012年04月05日 11:19:29
2楼
当初接触过,不过现在已经忘了,我建议你找规范编制单位问问,实际上很少有人做这个设计的,
回复
synwfx
2012年04月05日 12:00:13
3楼
我遇到的这种储罐,会做半固定的泡沫灭火系统。像你说的一样,8.7.3条里面说的是非水溶性液体。8.7.4明确说了,除8.7.2和8.7.3条之外的可燃液体储罐宜采用半固定泡沫灭火系统。
回复
xuruihua66688
2012年04月05日 13:08:59
4楼
我做的时候都做成半固定式的,但是好多企业不会买泡沫消防车的,就做成固定式的了
回复
wb5566
2012年04月05日 14:01:24
5楼
小储罐作半固定式的很不方便,我们200m3以下的水溶性的储罐有用半固定式的,也有用移动式泡沫系统的,消防局都认可了
回复
当时明月照云归
2012年04月05日 14:10:11
6楼
条文说明是这样的:
8.7.3 国外及国内有关标准均有相似的规定。润滑油罐火灾危险性小,国内尚未发生过润滑油罐火灾。而可燃液体储罐的容量小于200m3、壁高小于7m时,燃烧面积不大,7m壁高可以将泡沫钩管与消防拉梯二者配合使用进行扑救,操作亦比较简单,故其泡沫灭火系统可以采用移动式灭火系统。

这里与99版老规范的7.4.3条没有任何改变,
下午给规范组发个邮件沟通一下吧,估计应该是小于7米就可以用移动式,到时候给大家再留言。

其实规范里还有一条和这个有异曲同工之妙,见老规范7.3.8条
第7.3.8条 可燃液体地上立式罐应设固定或移动式消防冷却水系统,其供水范围、供水强度和设置方式应满足下列要求:
一、供水范围、供水强度不应小于表7.3.8的规定;
二、罐壁高于17m或储罐容量大于、等于10000m3的非保温罐应设置固定式消防冷却水系统,但润滑油罐可采用移动式消防冷却水系统;
三、储罐固定式冷却水系统应有确保达到冷却水强度的调节设施。
注:浅盘式内浮顶罐按固定顶罐计算。

新规范已经修改了这一条,不错。
8.4.5 可燃液体地上立式储罐应设固定或移动式消防冷却水系统,其供水范围、供水强度和设置方式应符合下列规定:
1. 供水范围、供水强度不应小于表8.4.5的规定;
2. 罐壁高于17m储罐、容积等于或大于10000m3储罐、容积等于或大于2000m3低压储罐应设置固定式消防冷却水系统;
3. 润滑油罐可采用移动式消防冷却水系统;
4. 储罐固定式冷却水系统应有确保达到冷却水强度的调节设施;
5. 控制阀应设在防火堤外,并距被保护罐壁不宜小于15m。控制阀后及储罐上设置的消防冷却水管道应采用镀锌钢管。

这样多好,又清楚又没有歧义。

[ 本帖最后由 cgmzfy 于 2012-4-5 14:22 编辑 ]
回复
云涛
2012年04月05日 17:48:44
7楼
小于7米的非水溶性才可以用移动式。
石油规中的石油本身就是非水溶性介质,所以没有强调非水溶性。
回复
当时明月照云归
2012年04月06日 08:55:48
8楼

如果高度小于7米的水溶性可燃液体储罐用移动式泡沫灭火消防局那儿能说过去吗?
回复
chihongkuan
2012年04月06日 12:41:13
9楼

两个规范使用前先看总则里的适用范围。你这项目不用看石油库规范。只要符合50160就行了。应该结合8.7.2/3/4来确定,8.7.3并未说道水溶介质,所以你的罐容积小于500立的固定顶就是半固定式就行了。
回复
toakey
2012年04月07日 21:21:21
10楼
石化类,没接触过,学习学习了
回复
zhonghua668
2012年05月28日 14:28:00
11楼
石化规范中应该是第二种理解。至于石油库的规定,你看一下石油库规范中关于石油库的定义,里面就不包含水溶性液体,所以石油库规范针对的对象都没有水溶性液体,这就和石化规范第二种理解对应起来了。结论就是只有非水溶性的并且符合上述7m或小于200m3之一条件的,可以用移动式。
回复

相关推荐