蓝星作品:冷冻机房(附深化CAD图及三维图)
deathgod007
deathgod007 Lv.12
2012年03月31日 11:10:04
来自于工地图片
只看楼主

大概在网易上两年没发工程照片了,也好久没来过了,找个时间来看看大家,顺便把自己近来做的工程发上来给大家学习学习,此工程质量控制要求为鲁班奖。里面的机房综合管线我亲自布置了一下,还附带让弟兄们弄了三维图纸,应该说还是很有技术含量的,也欢迎大家有什么不足的提出,不过尽量给我发短消息,我这里确实很少过来了。1.首先给大家看一下深化的综合图及空调管路布置图2.根据综合图纸布置的三维图3.机房水泵接管图,刚完成没多久。图片我就不做说明了,这里我大概说下:两个机房,一个是地源热泵系统,一个是常规水机,地源热泵系统做了22个切换阀门,所以交叉点也多,设计思路是连接点全部布置在梁内,底部管路全部做在同一平面,尽量采用公用支架。立管接管法兰低平,所有螺栓立面全部控制在同一条线,螺头穿出螺母均为2~3牙。减震要求很高,减震台座+双软接头,方案送声学顾问批复。图片里面内容很多,懂的人自己研究吧,我再写马上又成一篇论文了。

大概在网易上两年没发工程照片了,也好久没来过了,找个时间来看看大家,顺便把自己近来做的工程发上来给大家学习学习,此工程质量控制要求为鲁班奖。里面的机房综合管线我亲自布置了一下,还附带让弟兄们弄了三维图纸,应该说还是很有技术含量的,也欢迎大家有什么不足的提出,不过尽量给我发短消息,我这里确实很少过来了。
1.首先给大家看一下深化的综合图及空调管路布置图
7.jpg
8.jpg
2.根据综合图纸布置的三维图
9.jpg
10.jpg
3.机房水泵接管图,刚完成没多久。4.另外再发张综合走道的图片,里面管线复杂,这部分我们也做综合支架及三维图纸了,所有专业的东西都在这个支架上,集中管线控制在同一标高,观感上还算可以。这次就不发了,给大家看看现场做好的图片。
6.jpg

[ 本帖最后由 deathgod007 于 2012-3-31 11:27 编辑 ]

7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


6.jpg

免费打赏
ahvrv
2012年04月01日 15:33:28
12楼
如果调试能一次成功就给你鲁班奖;呵呵
回复
fannice520
2012年04月01日 15:56:25
13楼
不错,我想问一下,这个三维图是用什么做的?
回复
hardliu
2012年04月01日 16:06:40
14楼
有一种专业软件,我见别人用过,自己没用过!
回复
hardliu
2012年04月01日 16:10:47
15楼
综合走道的图片中感觉有以下建议:消防管道一般不检修,为什么放在最下面,以后的检修会不会有不必要的在障碍?
回复
hardliu
2012年04月01日 16:14:41
16楼
在图片上看起来分集水器的阀门是不是离分集水器比较近了?
水泵进出口橡胶软接位置为什么没有加限位装置?
回复
deathgod007
2012年04月01日 16:42:55
17楼

旁边留有500mm的检修位置,可以进入综合公共支架上面,拉电缆、检修都考虑进去了,你现在看到的是只有消防管,还有给水管没做
回复
deathgod007
2012年04月01日 16:45:02
18楼

标准高度1.5米距地面,阀门法兰高度150mm,因为装的是偏心蝶阀,看着是觉得低了点
弄的普通软接,没带限位装置,这个倒没有强制要求吧
回复
deathgod007
2012年04月01日 16:47:59
19楼

为了让出进水口过滤器高度,保持进出水阀门底平,确实导致进水阀门安装高度较高,但站在减震台座上操作看来还可以,所以也只有各有所得了
回复
jb5106
2012年04月01日 17:05:52
20楼
是BIM做的吧
回复
covigswh
2012年04月01日 17:17:33
21楼
施工图发上来就好了
回复

相关推荐