以前工程中选用1.6MPa,结果橡胶软接头爆掉好几次,最后还是改成2.5MPa。现在遇到同样的一个项目,设计还是选用1.6MPa,不过工作压力1.5MPa我们试压的话打压应该达到2.0MPa,选用1.6MPa会有影响吧?
以前工程中选用1.6MPa,结果橡胶软接头爆掉好几次,最后还是改成2.5MPa。现在遇到同样的一个项目,设计还是选用1.6MPa,不过工作压力1.5MPa我们试压的话打压应该达到2.0MPa,选用1.6MPa会有影响吧?
2楼
这论坛怎么都没有高手阿?郁闷!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
3楼
压力试验没问题,公称压力1.6MPa的阀门、软接头必须能够承受的1.5倍公称压力的强度试验的。强度试验都是短时间的。
建议你仔细核对、计算工作压力,毕竟调整的余地不大。
施工时注意控制软接头的变形,软接头的外侧管道要设置支架约束管道移动。
回复
4楼
应该选用2.5MPa的要考虑水的冲击作用和安全系数。
回复
5楼
期待各位高手的精彩发言,本人正在学习之中!非常感谢!
回复
6楼
冷冻机房正常工作压力1.5MPa,阀门及软接头选用1.6MPa还是2.5MPa?
应该选用2.5MPa的要考虑水的冲击作用和安全系数。
回复
7楼
不一定,要看你的水泵性能曲线以及如何控制来定。水泵选用切线泵,水泵采用变频控制,水泵出水管上有吸能消能装置,都可以用1.6MPa的;反之要用2.5MPa的。还有一种省钱的办法就是地下室用2.5MPa的,其他楼层用1.6MPa的。
回复
8楼
:victory: :victory: :handshake
回复
9楼
不一定,要看你的水泵性能曲线以及如何控制来定。楼层用1.6MPa的。
回复
10楼
我是赞成这种观点的
回复
11楼
同时要考虑橡胶软连接存在老化问题以及制造质量