冷冻机房可以穿消防管吗 ?机房内可以设消火栓保护吗?请各位大虾帮忙!小弟先谢过
冷冻机房可以穿消防管吗 ?机房内可以设消火栓保护吗?请各位大虾帮忙!小弟先谢过
2楼
消火栓放在门口就可以了。
回复
3楼
要是放门口保护不到呢??
回复
4楼
冷冻机房为什么不能穿消防管道?机房内不暂成设置消火栓。楼主说放在外面保护不到,你的机房很大很大么?
回复
5楼
长27米多 宽也27米左右, 在一类地下车库内的。保护半径按25米设时保护不到。
回复
6楼
笨阿,你不可以按27M的保护半径算的阿,就特殊对待了阿,而且也不需要设消火栓阿,大不了放几个灭火器就行了~~~!!!
回复
7楼
可以设的,不过要做防冻措施
回复
8楼
机房有明火吗?
等消防建审再说。
回复
9楼
1、本人认为消防管最好不要穿过机房,因为这样不利于管道安装。想必你这么大的冷冻机房中的暖通管道也不少吧,你为什么要消防管道去凑热闹?
2、机房内不允许设消防栓,但可以设在门外。27*27米的机房应该有两个出口。分别放在两个门外就可解决了。另外的办法就是设灭火器。用手推车式的灭火器放上两个就可以了。
回复
10楼
消防管道可以穿越,没有问题,消火栓就不必设置了.
回复
11楼
规范上有明确说不可以在冷冻机房放消火栓吗?我这边的高工叫我放的,但我觉的不放心。消火栓放在墙上朝里面开是不是和放里面一样?里面暖通的管道多着呢,看到管径都很大的有好多300多的,地下室层高4.20米,梁有900的。刚毕业只会点水,暖的不清楚。
回复