在单相电路中 现有一个插座 它的额定电流10A 如果从这个插座的火零接线端处各并联出几条线供给几个其他的电气设备 导致总电流大于10A 这个插座会不会烧坏? 如果会 烧坏的是金属片还是塑料部分? 如果烧坏了,但电压一直都是220V没有变大过,只是电流变大了 到底是什么导致击穿的?但我听说好像只有电压击穿,没有电流击穿? 到底怎么回事 是不是我猜想的插座会烧坏不会发生?
在单相电路中 现有一个插座 它的额定电流10A 如果从这个插座的火零接线端处各并联出几条线供给几个其他的电气设备 导致总电流大于10A 这个插座会不会烧坏? 如果会 烧坏的是金属片还是塑料部分? 如果烧坏了,但电压一直都是220V没有变大过,只是电流变大了 到底是什么导致击穿的?
但我听说好像只有电压击穿,没有电流击穿? 到底怎么回事 是不是我猜想的插座会烧坏不会发生?
2楼
回复
3楼
额定电流是设备的正常工作电流,不是极限电流。正规的产品在超过额定电流后还能有一定空间工作。但在超过其极限电流后老化会加快。最后导致绝缘等级降低被击穿。10A的插座负荷过大后金属部分由于载流量过大会发热将周围的绝缘烧坏,形成导体短路。
回复
4楼
楼主大概是没有干过施工,现在插座后面并联出几条导线供给其他插座按照施工工艺不可以从插座的接线端子处引出,只能在插座安装的预埋盒内通过引人的导线T接配出,并且要求连接可靠,锡焊饱满、绝缘.......。
当然,按照楼主所说的作法,如果电流大了,会因为插座端子处电流过大发热而烧坏插座,包括插座的铜插片和外壳,直至失火。
回复
5楼
发热烧坏可能性大。
回复
6楼
很好的问题 学习了其中的电路接法 谢谢
回复
7楼
如果有大电流通过插座,当然插座后烧的,如果插座的接线柱,只是起到联接其他导线的作用,导线不发生过热,插座就不会烧坏的
回复
8楼
这个得顶!
回复
9楼
这个是很基本的问题,长时间过载会烧毁,因为电流的热效应。
回复
10楼
并接后超过10A后应该主要就是看插座导线的额定载流量了。。。
回复
11楼
看过了,顶一下!
回复