可否设置双阀双出口消火栓?
wangzhihong
2004年03月19日 09:02:28
只看楼主

一高二类一梯两户单元住宅(高51米),消防电梯处的消火栓和封闭楼梯间处的消火栓距离很近,布置两根消防立管有困难,可否采用双阀双出口消火栓,只采用一根消防立管?如果可以,消防立管的直径也是100吗?还是150的?

一高二类一梯两户单元住宅(高51米),消防电梯处的消火栓和封闭楼梯间处的消火栓距离很近,布置两根消防立管有困难,可否采用双阀双出口消火栓,只采用一根消防立管?如果可以,消防立管的直径也是100吗?还是150的?
mczzy
2004年03月19日 09:27:52
2楼
可以啊,用100的行了
回复
wangzhihong
2004年03月19日 10:19:50
3楼
有谁作过类似的工程吗?
回复
xiaoxiao
2004年03月19日 13:00:23
4楼
我觉得不好.如果只是设置一根立管,你怎么做到竖向成环呢??用双出口的也可以,但是我建议你作两根立管.距离近也没有关系的.立管100就可以了.
回复
1969yfj
2004年03月19日 13:32:42
5楼
最好不要选用双阀双出口消火栓
回复
wangzhihong
2004年03月19日 13:37:06
6楼
打算在设计中设立两个立管,但两个立管的距离很近,不知道一根立管能否接出两个支管,各连接一个消防箱?
回复
1969yfj
2004年03月19日 13:46:58
7楼
当然可以
回复
eagles
2004年03月19日 13:51:32
8楼
一根立管在一层只能接一个消火栓
回复
cw030115
2004年03月19日 14:20:18
9楼
可以在一根立管接出两个支管,再各接一个消防箱,但该立管流量计算应增大
回复
waterismoney
2004年03月19日 14:49:26
10楼
>50m,应该不中神了!
单立管只能用到18层及以下
回复
liangfp
2004年03月19日 14:55:21
11楼
按高规:7.2.4. 18层或低于18层,每层不超过8户、建筑面积不超过650平方米的塔式住宅,当设两根消防立管有困难时,可设一根立管,但必须采用双阀双出口消火栓。
因此可采用双阀双出口消火栓和一根消防立管,其管径不要小于100,
回复

相关推荐

APP内打开