请问:200KW电动机的断路器开关额定电流选多大?
ydq365
ydq365 Lv.2
2006年10月15日 18:35:30
来自于断路器
只看楼主

200KW电动机的断路器开关额定电流选多大?(交流380V 是压缩机电机)

200KW电动机的断路器开关额定电流选多大?(交流380V 是压缩机电机)
免费打赏
sunrui_007
2006年10月15日 21:01:44
2楼
400A
回复
ccc678
2006年10月16日 08:50:50
3楼
450A
回复
lilin1017@co163
2006年10月16日 14:57:20
4楼
电机的额定电流是400A左右,选断路器时要考虑电机启动电流,断路器开关额定电流选600A的。
回复
ll-723
2006年10月16日 15:34:07
5楼

说的对。
三相异步电机额定电流的估算:
额电电压~660V I≈1.1P
~380V I≈2P
~220V I≈3.3P
P-电动机额定功率KW
主开关电流选择:主开关额定电流=设备额定电流(分支额定电流总和)*1.2~1.3
既(200*2)*1.3=520A选型时选600A

回复
etlalee
2006年10月16日 20:48:22
6楼
400A应该够了,如果开关的整定倍数比较大的话,保护电动机用的电磁脱扣的开关不能做过载保护,

也就是400A开关的整定电流能躲开启动电流即可

200kW的电机额定电流也就是400来A
回复
hxwhw
2006年10月16日 21:13:33
7楼
额定电流I=200000/(1.732*380*0.85)=358A,实际电流选型为I=358*1.25=447A,及选用450A,有的朋友说要考虑启动电流,想法是好的,断路器生产者也考虑到,启动电流只是瞬间大电流,断路器本身跳闸需要一定的延时,故断路器选择完全不必考虑启动电流.不知各位意下如何?
回复
gjs10000
2006年10月16日 21:46:13
8楼

关键是选用什么型号的空开,电动机型的,还是照明型的.电动机型空开的最高整定电流可以达到空开额定电流的12~15倍.所以,只要算出电机电流就可以了.
回复
豆芽芽
2006年10月16日 22:18:38
9楼
关键是要看电压等级,我们单位的200KW的电机,额定电压10KA,额定电流只有18A左右。
回复
etlalee
2006年10月17日 08:23:43
10楼
建议7楼看看塑壳断路器样本及低压配电设计规范!

回复
chuxuedianqi
2006年10月17日 08:23:52
11楼
还要看电机极对数,额定电流有所不一样。可能会选到400A或500A的额定电流的断路器,壳架电流可能会选到400或630。