现有一个P3实验室,规范要求需要对排风高效过滤器进行检漏,可我不知应该怎么做才可以在完工后能对其进行检漏??!请朋友们不吝指教!!
现有一个P3实验室,规范要求需要对排风高效过滤器进行检漏,可我不知应该怎么做才可以在完工后能对其进行检漏??!
请朋友们不吝指教!!
2楼
怎么没有人回答呢?我顶!
回复
3楼
我现在做一个P2实验室,可是不知道该怎么搞方案
就做了一个报价!!!
回复
4楼
有人说高效回风口是凸出壁板外面的在高效箱上开口,对吗?
如果是这样,那壁板岂不是不能平整?
回复
5楼
要测度还要在安装前引入风进行测试了,不可能凸出壁板外面那叫什么做法呀.其实P3实验室对无尘并不是重点,再说出风还有高效.现在国内刚开发出一种无泄漏高效回风口,在暧通空调10期里面有专业介绍.全是名家的说法,哪文章有10多个专家.
回复
6楼
呵呵,前几天偶又看到某设计院将P3实验室的排风设在排风机的前面,设计成统一总排风???
偶晕了!!! :((
回复
7楼
我不是不赞成名家的说法,大家应该都知道是谁的设计。大家明白专家发明的“无检漏高效回风口”吗? 以下简单介绍一下:
无检漏高效过滤装置原理:高效过滤器装入过滤器回风箱体后,在箱体与过滤器边缘的接触面形成一腔体,然后在腔体内充正压空气,形成”正压气闸室”避免房间污染空气从过滤器与回风箱缝隙中进入排风管道。使得P3实验室房间的污染空气必须经过高效过滤器过滤后才能进入排风管道。
以上解释大家是否明白。似乎以上的解释已经解决了P3实验室排风安全的问题。但是?如下几点问题是无法解决的,也是楼主的问题。
1. 过滤器损坏如何检查。该装置考虑了过滤器与回风箱的泄漏,很好,但是过滤器问题似乎没有解决。接下来产品生产商似乎意识到了过滤器的问题,并在设备说明书中要求在安装过滤器前必须对过滤器进行检漏,还配备专门的检漏装置。但是,这似乎也只能保证过滤器安装前没问题,到了使用时过滤器破损了,排气污染又无法有效保障力。
2. 过滤器的问题先放一边,再说说正压腔的事。正压空气从哪来。答案-压缩空气,压缩空气不就能有效保障正压吗。到这里肯定有人要说,送风风管内不是全是正压空气吗,还经过初、中效过滤,现成的干吗不用啊。哈哈,问题来了,利用送风正压空气,在正常系统使用时,没有问题,只要把内腔气压调节合适。但是当系统开关机时,试想,先关送风,在关排风。内腔正压没了,排风却好大哦, 漏了。
接下来,谈谈我对P3实验室排风高效检漏以保障实验室排风安全的设备。
1.生物安全型袋进袋出高效过滤装置。所谓生物安全型,就是保障空气必须经过高效过滤器才能排出。
2.安全更换过滤器。
3.高效在位检漏装置。
4.双重保护过滤系统。
解释一下。
1:生物安全型袋进袋出过滤装置。一会说过滤器,还说那泄漏点。袋进袋出过滤箱压紧出为高弹性抗变形橡胶合成材料,结构形式为“凹”型,“凹”型内边有小孔通过橡皮管伸出箱体,其用于监测安装密封的,安装过滤器后,采用DOP进行发烟测试,并将小孔软管连接激光粒子计数器进行测试。密封效果监测简单,直观。
2:安全更换过滤器:由于P3实验室使用的高效排风过滤器具有潜在的生物危害风险,因此在更换时直接接触或使高效过滤器暴露在空气中,比较危险。虽然说更换前进行消毒,但潜在风险预防永远使P3实验室重点,不要过分依赖消毒。袋进袋出高效过滤装置高效的更换方式是相当安全的,过滤器不直接接触人和空气哦。如需要进一步咨询,请发邮件ek1908@163.com。
3:在位高效检漏装置:此装置技术为国外先进技术,暂时保密。如有需要定购,请发邮件ek1908@163.com。在位检漏不是实验室运行时检漏,而是在消毒后采用DOP原理进行检漏。如何进行,请邮件联系。
4:记住由于检漏不是实验室使用时检漏,因此必须考虑在实验室使用时过滤器破损,此种情况下就必须考虑备用。因此双重过滤装置串联保护是必备的。
由于我长期在P3实验室建设领域服务,因此对此有些想法,但对于专家的设备我还是基本认可的,毕竟国内P3实验室投资有限。在此对专家发明之产品直言相对表示抱歉。也希望国家实验室建设能早日赶超国外水平。
回复
8楼
请这位同志认证看清人家的设计意图,不要轻易下结论。
回复