请问如有一正压实验室,可回风,那么排风系统的排风机只接生物安全柜和排很小部分室内排风时,排风机可以选什么样的风机??选取轴流风机可以吗??另:负压实验室为保证其负压的排风量如何确定??正压实验室保持正压可以按换气次数来算,负压实验室可以按换气次数来算吗??

请问如有一正压实验室,可回风,那么排风系统的排风机只接生物安全柜和排很小部分室内排风时,排风机可以选什么样的风机??选取轴流风机可以吗??
另:负压实验室为保证其负压的排风量如何确定??正压实验室保持正压可以按换气次数来算,负压实验室可以按换气次数来算吗??
免费打赏
deathgod007
2007年03月26日 17:07:18
2楼
选轴流也可以啊,不过小的离心就可以了
负压要保证的话就按照正压怎么得来的反着用就可以了
回复
haodangxp
2007年03月27日 10:50:46
3楼
谢谢星星,我现在选离心的了。负压的风量我也是跟你说的这样来做了,按正压的反着来用。
回复
dfssw
2007年06月11日 15:23:08
4楼
请问如有一正压实验室,可回风,那么排风系统的排风机只接生物安全柜和排很小部分室内排风时,排风机可以选什么样的风机??选取轴流风机可以吗??
另:负压实验室为保证其负压的排风量如何确定??正压实验室保持正压可以按换气次数来算,负压实验室可以按换气次数来算吗?
回复
dttbh
2007年07月06日 12:16:55
5楼
正压实验室排风比较容易,压头不大的轴流风机就可以了,如果是负压实验室就要考虑用大压头的离心机了
回复
luoshouping
2007年07月06日 13:22:56
6楼
生物安全柜不是也有自带排风系统的嘛。这样不是可以只要做房间的排风就可以了
回复
luyuliang163@co163
2007年07月11日 21:58:47
7楼
风量计算可以反算,但排风系统建议室内外排与安全柜同管外排,这样即使排风机有问题,安全柜可以保证为负压。
回复
zaku11
2007年07月12日 10:11:07
8楼


从楼主的 描述来看,应该是II级A1、A2型安全柜,可以排到房间;
但是该实验室是正压,排到房间就危险了,容易泄漏到实验室外
回复
denghoujiu001
2007年12月14日 20:51:51
9楼
看参考 生物安全实验室建筑设计规范 第五章排风系统 生物安全实验室房间的排风通道可兼做生物安全柜的排风通道