实验室变风量排风系统,采用管道静压变频控制,定压点如何确定?
阿才32
阿才32 Lv.2
2021年06月18日 16:31:01
只看楼主

实验室变风量排风系统,采用管道静压变频控制,定压点如何确定? 网上查资料:在风机与其最远末端2/3处的下游任意位置设立一个静压设定点,从而维持该点的管道静压恒定。 我的理解是:最远末端的管路最长,需克服的管道阻力最大,需要的管道静压最大,故只要保证该点的管道静压要求,则能满足所有末端的阻力要求,即保证风机能克服最不利管路的阻力。 问题:但是某自控厂家说定压点要设立在进入风机的主管道上,即所有末端汇总后进风机的主管道上。不知道这样设置的原理是什么?

实验室变风量排风系统,采用管道静压变频控制,定压点如何确定?

网上查资料:在风机与其最远末端2/3处的下游任意位置设立一个静压设定点,从而维持该点的管道静压恒定。

2021年06月21日 16:37:23
2楼

本质问题是何处静压的变化最能反映系统需求变化?不能简单说哪里就最好,是流体力学问题。

回复
ferver
2021年06月24日 11:41:49
3楼

这个静压值需要调试时候根据实测值来确定。我理解放在哪里都是可以的,只要满足最不利点的排风量即可,那么设定值只要保证这个需求就可以。2/3处应该是考虑节能的因素,放在主管上相对的不太不节能。厂家是不会考虑节能的。如果分支有很多,2/3处的方法就需要多放几个压力监测点,效果虽好,但好的程度有限,同时成本也高了。

回复