实验室 通风柜 排风 变频风机 求解??
zqbxlk
zqbxlk Lv.8
2013年04月11日 17:17:00
来自于通风排烟
只看楼主

实验室通风柜排风问题求解:建筑物六层,每层都有实验室,每个实验室两个至四个通风柜,土建风井一个。通风柜的排风怎么解决呢?建筑物本身就是实验楼,基本上全是实验室,假如每个通风柜都设一台风机,设备层恐怕放不下,而且也显得太凌乱!初设想的是竖向上集中设一台风机,采用变频控制,每台风机带6台或者12台通风柜。如下图一和图二,大家看下行不行,需要注意什么?技术措施上说一台风机最多带4台通风柜,听别人说带6至8台最合适,实在没有经验,请大家赐教啊!!!

实验室通风柜排风问题求解:
建筑物六层,每层都有实验室,每个实验室两个至四个通风柜,土建风井一个。
通风柜的排风怎么解决呢?
建筑物本身就是实验楼,基本上全是实验室,假如每个通风柜都设一台风机,设备层恐怕放不下,而且也显得太凌乱!
初设想的是竖向上集中设一台风机,采用变频控制,每台风机带6台或者12台通风柜。如下图一和图二,大家看下行不行,需要注意什么?
技术措施上说一台风机最多带4台通风柜,听别人说带6至8台最合适,实在没有经验,请大家赐教啊!!!

图一.jpg


图二.jpg

免费打赏
zqbxlk
2013年04月11日 17:25:21
2楼
本帖最后由 zqbxlk 于 2013-4-11 17:28 编辑

再加个问题:
就是采用变频风机后,假如设计通风柜全开风机转速2900,那么只开一个通风柜,假如转速500后,风量假使满足一个柜子的风量,但转速降低后风压也是下降的!全开是风压假如600,转速降这么多之后风压可能就100多点,(虽然风量降低后,系统阻力减少,但转速降低犹如釜底抽薪,动力降低风压不可能增大多少,显然大趋势是风压大幅降低)。
那这风显然由于风压太低无法排出啊!变频排风也就不能实现了?

但是,现实工程中,好像不少实验室都是用变频风机按照图一所示流程工作,没听说过排不了风?倒是听说一个风机排12个通风柜一点问题都没有,使用很好!
不知何解啊?请过往同行指条明路啊!!
万分感谢!!
回复
zqbxlk
2013年04月16日 17:17:38
3楼
汗,竟然没有人回应啊!!
自己顶起,希望大家出手相助啊,只要给提示的一定加以评分
回复
zqbxlk
2013年05月08日 15:56:04
4楼
自己回复下吧:L
1.根据考察的两个工程发现:
a。使用变频风机排风,总共带大概5个通风柜的系统运行非常不好,主要现象是变频这块总是出问题(使用开关通风柜数量进行变频控制),维修率很高,加之一些其它的设计和施工问题,这套系统已经报废,使用周期大概12年;
b。一个通风柜使用一台排风机,风机集中设于屋顶设备层,运行良好,甲方较为满意,本建筑6层,风管集中布置在一个管道井中,管道井面积不小。
总结下:
1.还是使用单柜单排比较好,虽然多占用了风井的面积,但6层左右也就大半个通风柜的平面尺寸,甲方能够接受,最重要的是运行简单且可靠,上面b工程使用两年未维修过一次。
2.手头这个工程现状,因甲方对A工程非常不满,所以方案按照B工程来做,但因通风柜较多,所以每个实验室设一台排风机(两个通风柜一个中央试验台排风罩),走道集中补风。
因本人对变频还是不理解,所以不敢用变频风机,主要是风量降低一半,阻力降低不多的情况下,我只能分析到变频风机不能满足风压要求,所以选的还是单速风机,依靠吸风口出的电动调节阀改变系统阻力以实现风量的调节,同时未使用的通风柜也在少量排风,此部分就当成对实验室的排风了,比较之后,感觉这样的方案比较有把握。
说点别的,以前请教问题,论坛里总有人回复,这次有些失望啊……,以上是我的经验,以供同行参考,也欢迎同行给予批评和指教!
回复
juguangkun1
2013年05月16日 01:21:45
5楼
zqbxlk 发表于 2013-5-8 15:56 自己回复下吧1.根据考察的两个工程发现:a。使用变频风机排风,总共带大概5个通风柜的系统运行非常不 …:loveliness:
回复
mei99113
2013年07月03日 11:34:59
6楼
国外的规范还说最好一台通风柜一台风机呢,那都是理想状态,现实的话一台风机拖20台通风柜的系统也很多的啊,运行也没问题的,风机变频一般根据定静压法变的
回复
zhukuoyue
2013年07月04日 08:22:01
7楼
按B 方案最原始,最实用。每个通风柜一个风机更适用于实验室,因为不是每个实验室同时都开。B方案屋顶的的排风机可以选小了起到引风作用。整体能耗方面下降很多。唯需要克服的是:因为是公共管井需要做好倒灌风的设计,及通风柜与屋顶风机联动问题
回复
zqbxlk
2013年07月04日 10:38:33
8楼
回复,5,6,7#
5#,不好意思操作失误,本来给6#评分的,结果不小心评到你哪了,给你添麻烦了……
6#,感觉国外的要求很靠谱啊,我们这做工程动不动追求规模,搞形式,实质的东西总是差很多。变频控制这块一直不太懂,
7#,屋顶风机起引风机的作用让我明白很多,因原有一个工程因叶轮被腐蚀有段时间就起到引风机的作用了,实验室排风倒是也能做到,但从通风柜排出的少量酸碱没有排出风道,时间长了把土建风道给腐蚀了,最后直接将其报废!
有个问题一直没想明白,就是一般的通风柜为什么不单设一个小功率风机,通过公用排风道,屋顶设个引风机,风道下部设检修口,这样不是更节能效果也更好了?
存在必有道理,不存在想必也有原因,有人能够传道解惑就不胜感激了!
回复
wsm19850926
2013年10月30日 10:04:37
9楼
:'(看不明白
回复
guqintao
2016年09月23日 09:49:46
10楼
主张一柜一风机,屋顶设引风机的做法。
回复
fiellius
2016年09月23日 15:37:10
11楼
参观过变频的,运行良好啊,大概六七个柜子一台风机。一个柜子一个风机,稍微大点儿的实验楼,比如专门的化学实验楼,往往里面通风柜多大几十台,管道井没法满足要求的,屋面设备也摆不下的。
因地制宜,感觉。
回复

相关推荐