24米扬程水泵管道井高差达40米,会有什么后果?
jiangnansuidao
2006年10月15日 16:14:03
来自于中央空调
只看楼主

我的一张单子,写字楼的五楼,四面都是幕墙,空调分户按装,主机必须在楼顶。我做了五楼的一套(楼15层)。一个150平的单元我配了一套25KW的水机,可原配水泵扬程24米,管道井高差40米,末端是P6.3P8的盘管10台。最不利环路应该多长?水泵要换吗?厂家说换了水泵机组还是有问题,他们不负责,建议做数码多联,我想,数码多联冷量衰减和回油不是更有问题吗。那我的水机方案到底怎样做才好呢

2006年10月15日 16:56:16
2楼
数码多联的高差也要控制在15米
回复
yaojinghui6666
2006年10月15日 18:02:57
3楼
呵呵..
我想水泵的扬程和管井的高差没有什么直接的关系吧!!
水泵扬程=最不利环路沿程阻力+局部阻力之和乘一个1.2的安全系数就可以了啊!
另外你的冷负荷计算了吗?我个人感觉偏大!!
回复
jiangnansuidao
2006年10月15日 19:08:10
4楼
是美容会所,有按摩淋浴的,所以冷量配大,因为制热也是靠热泵。问题是厂家技术支持说系统太小,这么大高差机组运行有问题,换泵也没用,不能采取水机。大家帮我想想:会有什么问题呢?
回复
79zjg
2006年10月16日 10:44:59
5楼
厂家也真会扯淡,高差大就不能用水机了?扬程和高差没什么关系,和放平了一样,你就放心大胆的用吧
回复
fzcefc
2006年10月16日 14:30:16
6楼
闭式循环而已……
原配水泵(H24m)没有问题
回复
jiangnansuidao
2006年10月16日 19:35:45
7楼
是啊,人家地源热泵8米的水泵打80米,高差的水阻因经过计算,不能简单说扬程等于高差的。就是不知这40米的高差水阻要相当于几米扬程。
回复
qianxiaoya
2006年10月17日 15:54:25
8楼
是啊,冷冻水系统是闭式系统,虽然说高差40米与水泵24米扬程没有关联,但是你的设备水阻,加上你的沿程阻力,局部阻力,计算一下你的24米扬程的水泵是不是符合你的空调系统!
回复
sanyo_afm
2006年10月17日 22:30:07
9楼
我个人认为:通常100米沿程阻力大概可以按3m的扬程
回复
jiangnansuidao
2006年10月18日 08:52:45
10楼
立管和水平管呢,水阻力有区别吗?
回复
qianxiaoya
2006年10月18日 11:41:08
11楼
在冷冻水闭式系统中,立管和水平管是没什么差别的
回复