为什么在管路设计时,水泵管径比管路管径小一号?
baowz163
baowz163 Lv.3
2005年11月04日 10:07:00
来自于中央空调
只看楼主

我在网上看到: 一般,选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号。例如:水泵所在管段的管径为DN125,那么所选水泵的进出口管径应为DN100

我在网上看到:
一般,选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号。例如:水泵所在管段的管径为DN125,那么所选水泵的进出口管径应为DN100
免费打赏
农民不懂高压电
2005年11月04日 12:21:47
2楼
水泵的进出口管径不是你选的,是水泵本身的尺寸。
回复
jrzhp
2005年11月04日 14:00:50
3楼
选择水泵时,按所需流量,扬程选择,水泵选定后,水泵的进出口管径就定了,水泵进出口管径比管道管径小是由于水流速度不同尔异,水泵进出口设计流速一般取2~2.5m/s,而管道设计水流速一般取1.5m/s。由此就出现了比水泵出口比管段管径小一个号之说。
回复
ylw94
2005年11月04日 17:31:17
4楼
呵呵,同上.根据流量,扬程选择,你没办法的!!
回复
hust-ganjj
2005年11月04日 22:26:02
5楼
那么,从理论上讲,“水泵进出口设计流速一般取2~2.5m/s”,为什么不和管路一样取“1.5m/s”,这里面有什么讲究吗?
回复
jrzhp
2005年11月08日 08:49:12
6楼
若水泵进出口设计流速和管路一样取1.5m/s,水泵的体积就会增大,成本增高。再者出口后连接管道流速立即变小,对系统阻力的影响可忽略不计。故流速取的比管道流速高。
回复
wzm1320
2005年11月08日 09:02:59
7楼
应该是流速和局部阻力的问题。同意3楼和6楼的说法。
回复
longlight
2005年11月08日 09:39:41
8楼
流速的确定:一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。