请教一下,现在做一个科研办公楼,天面高度34米,二类高层,因为外立面的需要,有个窗做成了跨越防烟楼梯间和隔壁房间,这样子会不会有问题?如果整个窗做乙级防火窗,并且在墙体与窗交接的地方设置窗的立柱,有空隙的地方用矿棉密封,这样子过不过得了审图?见附图
请教一下,现在做一个科研办公楼,天面高度34米,二类高层,因为外立面的需要,有个窗做成了跨越防烟楼梯间和隔壁房间,这样子会不会有问题?如果整个窗做乙级防火窗,并且在墙体与窗交接的地方设置窗的立柱,有空隙的地方用矿棉密封,这样子过不过得了审图?见附图
![未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/78/60/rBBhH11EooOAOuH1AAD00qRJPBw374.jpg)
2楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
敢问热心大侠何在,何在啊~~~~~
回复
3楼
没问题,可以的
回复
4楼
个人认为只要楼梯间有风井(窗为乙级防火固定窗,不设开启扇),应该说得过去吧。吃不准,很好的问题,等高手来讨论吧。
回复
5楼
我只是怕它串火
回复
6楼
立面个M,,为了立面,以后真串火出问题了就划不来了。就算规范没说不行,但真出问题是难逃其责的。安全重要还是立面重要....
[
本帖最后由 jsa346 于 2012-4-2 22:27 编辑 ]
回复
7楼
审图肯定过不了的,不满足建筑防火强制性要求。
回复
8楼
直接把楼梯的窗封了,窗做在外面
回复
9楼
这事讲来麻烦,是个装修佬跟甲方签的合同,自己定了外效果图甲方同意了,然后分包施工图给我们,
这是点政府项目,就是那个效果图装修佬都跟甲方周旋了十几个方案,据闻“很难得”一级级同意了,++
总之是个比较郁闷的事
回复
10楼
这就是我担心的问题
回复
11楼
我也有想过,万不得已的时候就唯有这样子做了
回复