浪涌保护器上端的开关用4P还是3P
htthcc
htthcc Lv.7
2012年03月30日 10:18:36
只看楼主

在工程中经常遇到低压进线柜装设浪涌保护装置。保护装置的上端一般会装有一个塑壳开关,可是开关有的是3P有的是4P。甚至有的用熔断器保护时,连N线都有熔断器。想请教一下这样方式是否合理,及开关电流应该选择多大。

在工程中经常遇到低压进线柜装设浪涌保护装置。保护装置的上端一般会装有一个塑壳开关,可是开关有的是3P有的是4P。甚至有的用熔断器保护时,连N线都有熔断器。想请教一下这样方式是否合理,及开关电流应该选择多大。
免费打赏
zzhspeed
2012年03月30日 11:21:35
2楼
断路器是对应着避雷器的,避雷器有几个,断路器就用几极。
开关电流由设计院确定,但必须比电源进线总开关小。
回复
zhougong18
2012年03月31日 11:26:36
3楼
浪涌保护器上端要用4P的开关,浪涌保护器多是3P+N.
回复
zzhspeed
2012年04月01日 10:16:29
4楼
请问电泳保护3N和4P的有什么区别呢,N线那极电泳保护与相线的不同在哪里?
回复
keykey690
2012年04月05日 15:15:22
5楼
请问为什么“开关电流必须比电源进线总开关小”,哪里有依据吗?
回复
hu_huzhiqiang
2012年04月05日 21:36:23
6楼
求解,也疑惑这个问题……
回复
zzhspeed
2012年04月06日 09:49:44
7楼

这还用什么依据,你想啊,避雷器故障电流是先通过总开关再通过电泳开关,最后通过避雷器的,前边两个开关总要有点选择性吧,否则电泳开关还没跳呢,总开关先跳了,不全都停电了么。
回复
ygq789
2012年04月06日 12:38:24
8楼
学习了,谢谢!
回复
qcj2472507189
2013年12月16日 14:09:05
9楼
keykey690 发表于 2012-4-5 15:15 请问为什么“开关电流必须比电源进线总开关小”,哪里有依据吗?以我的理解是当浪涌击穿时,浪涌的开关如果比总开关大,浪涌的开关不跳,总开关就先跳了,那浪涌的开关不就是摆设了。。。
回复
菜鸟1414
2014年04月29日 15:55:02
10楼
新手围观学习~·
回复
yujiang19652
2014年04月29日 16:02:00
11楼
3P或4P均可,4P保护N线,最好用4P
回复

相关推荐