封闭楼梯间设置几个消火栓?
wangzhihong
2004年03月18日 16:28:15
只看楼主

高二类住宅,共十八层,一梯二户,有消防前室。按规定,在消防前室设置了一个消火栓,在前室外的楼梯间设置了一个消火栓。即每层分别在消防前室和楼梯间各设了一消火栓。可消防局要求在楼梯间设两个消火栓,为什么?是真的吗?

高二类住宅,共十八层,一梯二户,有消防前室。按规定,在消防前室设置了一个消火栓,在前室外的楼梯间设置了一个消火栓。即每层分别在消防前室和楼梯间各设了一消火栓。可消防局要求在楼梯间设两个消火栓,为什么?是真的吗?
liangfp
2004年03月18日 16:36:01
2楼
没有将消防前室设置的消火栓算在内,规范对此不明确,有人认为消防前室设置的消火栓不考虑在两股水柱同时到达的范围内。
回复
zhiyou123
2004年03月18日 16:39:41
3楼
我记得好象新规范说,前室的计算在内了!要不就用双栓双阀的消火栓
回复
wangzhihong
2004年03月18日 16:40:27
4楼
但在技术措施中考虑了消防前室消火栓的作用。
回复
liangfp
2004年03月18日 16:42:44
5楼
这个问题在以前的问题中讨论过,大家对此争论不休,
回复
liangfp
2004年03月18日 16:48:10
6楼
可以看一看http://gpszx.com/forum/message.php?topic_id=50584
回复

相关推荐

APP内打开