项目屋面出桥架与管子的连接问题
xishuiyuanliu
2012年03月29日 18:47:14
只看楼主

大家帮我看下,项目屋面出桥架的管子管口与桥架靠太紧了,不得已按照下面的方法做了,管子已经埋好了,前几天领导来看了觉得不好,说屋面应严禁朝天的管子,我们这个是有做盖板的,以后还要在底面上打孔,不会流水进去,领导还是觉得不好,请问大家遇到这种情况该怎么做才合适呢?PS:忘记加护圈了,现在加上了,呵呵

大家帮我看下,项目屋面出桥架的管子管口与桥架靠太紧了,不得已按照下面的方法做了,管子已经埋好了,前几天领导来看了觉得不好,说屋面应严禁朝天的管子,我们这个是有做盖板的,以后还要在底面上打孔,不会流水进去,领导还是觉得不好,请问大家遇到这种情况该怎么做才合适呢?
PS:忘记加护圈了,现在加上了,呵呵
IMAG0401.jpg

IMAG0402.jpg
IMAG0403.jpg
IMAG0404.jpg

IMAG0401.jpg


IMAG0402.jpg


IMAG0403.jpg


IMAG0404.jpg

免费打赏
lianyu723
2012年03月29日 19:03:23
2楼
个人觉得防火泥先堵好或在用防水水泥封口,底面上打几个小排水孔。
回复
xishuiyuanliu
2012年03月29日 19:34:59
3楼
嗯,这主意好,规范有没有说屋面严禁有朝天的管子?
回复
whf135790
2012年03月29日 20:47:04
4楼
我觉得应该把屋面预留管先做一个防水弯,然后用普利卡管将管和桥架连接。
回复
mqli2004
2012年03月30日 10:09:29
5楼
每一个管子都应该加防水弯,加托盘不行。
回复
weijianluxu
2012年03月30日 10:20:21
6楼
个人觉得防火泥先堵好或在用防水水泥封口,底面上打几个小排水孔。
回复
zzhspeed
2012年03月30日 11:13:36
7楼
上面的朋友说的都挺好。我从设计角度谈下这个问题,屋面上垂直出管这种设计本身就是有问题的,破坏了防水层的完整性,再好的防水措施都会留下隐患。所以设计时不要再犯这种弱智的错误,有什么必要非得把桥架从屋顶板上面走,不能走到下面去啊!从屋顶上走的桥架只能为屋顶上的设备供电,否则统统走到下面去,不光是防水问题,你防雷问题怎么解决的?!
回复
xiongtao2012
2012年03月30日 11:52:20
8楼
学习来了!
回复
qimingtaiduo
2012年03月30日 13:04:25
9楼
加弯头,现在加组合弯头.然后外部固定好一些
回复
cdxkiller
2012年03月30日 14:46:34
10楼

我们公司的桥架下来的电缆都是走的穿管,90度弯那用的弯头
回复
yanxu166
2012年03月30日 15:47:55
11楼
回复