地下室消防水池施工预留问题
guanzhenzhong
2012年03月29日 18:15:17
只看楼主

地下室钢筋混凝土水池,水泵吸水口用柔性防水套管,水池的进水管还有通气管在水池顶板上,请问是事先预留一个孔洞呢,还是直接放套管,套管要加翼环吗?急求解答!

地下室钢筋混凝土水池,水泵吸水口用柔性防水套管,水池的进水管还有通气管在水池顶板上,请问是事先预留一个孔洞呢,还是直接放套管,套管要加翼环吗?急求解答!
免费打赏
xiaojiewu8888
2012年04月07日 18:02:36
12楼
应该看一下规范:不都有规定吗?穿越水池的应防水设套管!建筑给排水设计规范GB50015-2003第3.5.22条
回复
wangweivcc8
2012年04月09日 09:50:03
13楼
预埋套管,施工图集里面有大样。
回复
hbs13829780462
2014年11月04日 09:20:45
14楼
按设计要求泵吸水管套管采用柔性刚套管,具体做法参照给排水施工图集有。
回复
waterfish
2014年12月14日 11:25:03
15楼
设计要求采用柔性防水套管,但验收规范条文”地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管“。地下水池为地下构筑物非建筑物,现场预留的套管为刚性防水套管可认为已采取防水措施;