地下室消防水池施工预留问题
guanzhenzhong
2012年03月29日 18:15:17
只看楼主

地下室钢筋混凝土水池,水泵吸水口用柔性防水套管,水池的进水管还有通气管在水池顶板上,请问是事先预留一个孔洞呢,还是直接放套管,套管要加翼环吗?急求解答!

地下室钢筋混凝土水池,水泵吸水口用柔性防水套管,水池的进水管还有通气管在水池顶板上,请问是事先预留一个孔洞呢,还是直接放套管,套管要加翼环吗?急求解答!
nc2222
2012年03月29日 22:57:39
2楼
设计说了算啊,设计叫加防水套管还是普通的钢套管
回复
版专攻
2012年03月31日 08:38:11
3楼
应该有的,穿水池池壁应该设柔性防水套管,做法参照标准图集02S404
回复
waterzy
2012年03月31日 10:51:38
4楼
水泵吸水管、水池进水管都预埋防水套管
通气管预埋钢管就行
人孔别忘留
回复
waterdhg
2012年03月31日 10:53:10
5楼
楼上的正解!!
回复
gaojie1974
2012年04月01日 11:08:57
6楼
回复
liuzhijun2008
2012年04月01日 11:37:58
7楼
谁设计的谁就说了算啊,这个由设计者定了
回复
低调人生
2012年04月01日 15:52:20
8楼
一般设计要求泵吸水管套管采用柔性刚套管,具体做法图集有,但实际中也有按普通刚性防水套管预埋的,水池侧壁上预留的套管均要求是防水套管,顶部的预埋普通的就OK,
回复
jdwang
2012年04月01日 16:59:33
9楼
预埋防水套管
回复
xfk666
2012年04月02日 12:31:31
10楼
顶部的亦应用防水套管。
回复
zhaoping8421
2012年04月05日 20:56:14
11楼
消防水池有防水要求,均需预埋防水套管
回复

相关推荐

APP内打开