各位专家,刚刚为几个化学品柜安装了排风系统,用的是PE和防腐风机,风管穿过一楼,二楼的。现在的问题是风机穿楼板的地方是否要安装防火阀,有没有这方面的规定。谢谢大家。

各位专家,
刚刚为几个化学品柜安装了排风系统,用的是PE和防腐风机,风管穿过一楼,二楼的。
现在的问题是风机穿楼板的地方是否要安装防火阀,有没有这方面的规定。
谢谢大家。
免费打赏
lisa.zhangyan
2012年03月29日 18:30:56
2楼
没有人知道?哦,是太晚了。
回复
snail_yin
2012年03月30日 10:29:30
3楼
这也属于通风管道的范畴,按照防火规范,穿越防火分区处也应设置防火阀
回复
bibu112
2012年03月30日 21:02:40
4楼
防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭
回复
lisa.zhangyan
2012年03月31日 12:58:13
5楼
谢谢,那我不得不安装了。