【讨论】超高层建筑排水透气管可否改为UPVC管
山泉雾雨
山泉雾雨 Lv.12
2012年03月27日 18:47:57
只看楼主

我目前在做一个60层的超高层项目,8-39层为住宅,住宅的污、废水立管共有40多组,都有独立的透气立管,在40层转换汇总成10组透气管上至天面,设计管材皆为柔性铸铁排水管,我认为40层以上部分只是单纯的透气管,并不受排水冲击,想将其改为UPVC管材,不仅降低造价,且安装方便,经与设计沟通后,设计员以防震为由拒绝了,请大家谈谈自己的看法,上部的透气管能否改为UPVC管材?

我目前在做一个60层的超高层项目,8-39层为住宅,住宅的污、废水立管共有40多组,都有独立的透气立管,在40层转换汇总成10组透气管上至天面,设计管材皆为柔性铸铁排水管,我认为40层以上部分只是单纯的透气管,并不受排水冲击,想将其改为UPVC管材,不仅降低造价,且安装方便,经与设计沟通后,设计员以防震为由拒绝了,请大家谈谈自己的看法,上部的透气管能否改为UPVC管材?
免费打赏
老羊_12
2012年03月28日 15:00:33
12楼
40层到60层是干嘛的?这部分没有给排水设施?
回复
lihai1216
2012年03月28日 15:24:47
13楼
从规范上来说没问题,只是设计师一般都不会分那么细。 你自己画好让他签字就行了
回复
wenbingdada
2012年03月28日 15:38:50
14楼
超高层好像是方案报审,通过之后才能设计的,应该不能乱改
回复
yzk0308
2012年03月28日 16:43:33
15楼
应当可以吧,对于设计不是太懂,外行。
回复
sadone
2012年03月28日 20:23:49
16楼
这几毛钱有什么好省的。我了个擦的,几亿都下去了,还在乎这几块钱
回复
hit_ycj
2012年03月28日 21:06:56
17楼
工作压力。管材给出的压力也不是它最大承压。做管道的都懂,他们有产品规范,这些都考虑的了
回复
cali2008
2012年03月28日 21:38:55
18楼
我们这里子24层都要铸铁排水管,之前做的几栋也是用U-PVC的,后来被说了,还是换成了铸铁的,我个人觉得应该可以的,排水量的冲力应该不大
回复
山泉雾雨
2012年03月28日 22:09:26
19楼

40-60层做办公用,每层只有公共厕所。
我说的是40-60层的透气管部分是否能改PVC管,本人也认为可以改的,只是没有依据。
回复
cooo-zengz
2012年03月29日 00:15:21
20楼



你叫他解释透气管与抗震有什么关系?
回复
lwt6667
2012年03月29日 01:38:33
21楼
透气立管,在40层的透气管,直接排出室外,不是更省钱?
回复

相关推荐

APP内打开