6度区,一六层框架宿舍楼,设计图纸上柱、梁的主钢筋为HRB400,施工方施工的时候,把HRB335和HRB400混合用了,怎么办?有人碰到过吗?目前已经盖了两层。
6度区,一六层框架宿舍楼,设计图纸上柱、梁的主钢筋为HRB400,施工方施工的时候,把HRB335和HRB400混合用了,怎么办?有人碰到过吗?目前已经盖了两层。
22楼
我就碰到这样的问题,不过比你的还严重些,全部都用2级钢,处理结果是加固。
回复
23楼
很明显这种情况要加固处理啊
回复
24楼
是很牛,这个都能弄错
回复
25楼
估计你图纸上出现了两种级别的钢筋。用错了不能怪别人,你也有责任
回复
26楼
换算~~~~~实在不行就推到!
回复
27楼
HRB335和HRB400混合用了是咋用的,不明白,如果图纸上没有问题,先要脱清关系,然后可以协助责任方进行核算。6度区,如果不是400全部改成335,估计勉强能过。不过,无论哪一方出这样的问题都是不可饶恕的。
回复
28楼
个人以为在设计文件里二级钢和三级钢最好不要都用到,因为都是带肋的螺纹钢很容易混用的,我一般是指用HRB400和HPB300。
回复
29楼
就用HRB335验算一下
回复
30楼
保守可以,主动去挨板子,有利益驱动吗?
回复
31楼
管理也太差劲了
回复