钢筋级别用错掉,有人碰到这种问题吗?
mongle87
mongle87 Lv.3
2012年03月27日 16:25:31
只看楼主

6度区,一六层框架宿舍楼,设计图纸上柱、梁的主钢筋为HRB400,施工方施工的时候,把HRB335和HRB400混合用了,怎么办?有人碰到过吗?目前已经盖了两层。

6度区,一六层框架宿舍楼,设计图纸上柱、梁的主钢筋为HRB400,施工方施工的时候,把HRB335和HRB400混合用了,怎么办?有人碰到过吗?目前已经盖了两层。
免费打赏
huwei7270
2012年03月29日 14:07:25
32楼
你好 我是钢筋工翻样的,你这情况我遇上好几次 ,每次的处理方法不同,第一次是人防工程处理结果是把三级钢的直径提高一个等级代替四级钢,第二次设计院出变更改变配筋率
回复
huwei7270
2012年03月29日 14:16:57
33楼
我估计一根四级钢都没用上 如果工地知道进三级钢和四级钢证明他们图纸看清楚了,看清楚了就会注意这些问题
回复
macmac83
2012年03月29日 14:23:26
34楼
看下柱角筋和单侧的配筋和梁的跨中和支座是否达到设计要求值。如果设计时相对保守,那么加固就不太多,如果结果影响到结构安全,要么推倒重来,要么就加固。
回复
wjian1985
2012年03月29日 14:54:42
35楼
设计复合一下吧,悄悄说一下,梁板应该没有问题的!哈哈
回复
sayonara_00
2012年03月29日 18:39:34
36楼
回复
sayonara_00
2012年03月29日 18:40:51
37楼
碰到过
回复
pw6291727
2012年03月29日 20:49:55
38楼
如果是住宅,三级钢和二级钢差别不大的,宿舍楼三级钢二级钢差别比较大的哦,特别是下面二层柱子和主梁的配筋三级钢用成了二级钢很有可能是不够的
回复
cyk019650
2012年03月29日 21:35:23
39楼
要加固处理,要看计算结果来确定
回复
霸v爵
2012年03月30日 08:33:48
40楼
哈哈哈,楼主真幸福额,不过6度区没多大的压力
回复
ywh0398
2012年03月30日 09:29:42
41楼
同意7楼意见,请设计单位复核,再根据计算结果确定下步做法。