钢筋级别用错掉,有人碰到这种问题吗?
mongle87
mongle87 Lv.3
2012年03月27日 16:25:31
只看楼主

6度区,一六层框架宿舍楼,设计图纸上柱、梁的主钢筋为HRB400,施工方施工的时候,把HRB335和HRB400混合用了,怎么办?有人碰到过吗?目前已经盖了两层。

6度区,一六层框架宿舍楼,设计图纸上柱、梁的主钢筋为HRB400,施工方施工的时候,把HRB335和HRB400混合用了,怎么办?有人碰到过吗?目前已经盖了两层。
免费打赏
mongle87
2012年03月27日 16:27:13
2楼
自己顶起来,那位高手给提下意见!
回复
x1xqq
2012年03月27日 16:29:32
3楼
设计按低等级的进行复算,视结果处理。施工单位付设计费。
回复
无间道
2012年03月28日 11:20:48
4楼
这是缺乏管理的典型问题。不同强度等级的钢材,从材料堆放到加工制作,再到绑扎施工这是一个严密的管理过程。你们连这一点都没有做到,说明你们的施工管理实在是很差的。要从管理上上查找原因,管理制度不是挂在墙上给人来看的,是需要认真执行的。同时施工管理人员也有失职的行为,这样简单的问题都不能做好,什么样的工程还能交给你们来施工。从管理上加强吧,不仅需要制度的严格执行,还需要施工管理人员的高度责任心。只要这样才能保证工程质量,降低施工成本,做出让人们放心的工程。
具体处理可以征得设计院的同意,采用等强代换的原则来处理。
回复
xiaohe20060315
2012年03月28日 11:42:55
5楼
你可以这样换算:As(二级钢的截面面积)x300≥As(三级钢的截面面积)x360
回复
风行者
2012年03月28日 14:16:35
6楼
换算简单,现在楼主的问题是已经盖了2层
回复
luojun201
2012年03月28日 15:45:20
7楼
设计用低强度的钢筋核算一下,如果可以通过就没什么问题,出一个处理意见,如果不行就采取加固措施,加钢板碳纤维都可以的。
回复
wk1344578
2012年03月28日 16:46:20
8楼
同意楼上意见
回复
waitaolang
2012年03月28日 16:54:37
9楼
问题已经出现了只有想办法解决,总不能拆掉重盖吧?我也同意楼上观点。由原设计单位按现场实际配筋的根数以HRB335的强度复核一下,如果已不能满足规范规定的抗震及承载力要求必须加固。
回复
x1xqq
2012年03月28日 16:56:56
10楼

设计用低强度的钢筋核算一下,如果可以通过就没什么问题
如果可以通过,问题就变成:咋设计的?可以用2为什么用3?
回复
yangxing330
2012年03月28日 17:23:32
11楼
验算一下,没问题就这样过去了。以后注意就行。