做了多年设计,真是越做越不明白了,按说多层建筑的消防设计按规范做是没什么问题的,可最近消防队的审查意见弄得我都不会做事了。老师一向教导我们:多曾消防靠外救,高层主要靠自救,所以高层建筑设屋顶水箱、水泵房、一用一备水泵、地下水池等我很理解,可我们这的消防队不论什么情况,只要建筑够上设室内消火栓的,上述一切都的齐备。一栋五层的办公楼,就是逼着甲方屋顶水箱、水泵房、一用一备水泵、地下水池全做起。现我所有的图纸,只要没做到这些的,统统会被提一、二、三、四条未设计。
更可怜的是,《建规》第8.6.3条说......设置临时高压系统的建筑物,应设消防水箱或......谁能告诉我哪条规范规定:什么样的多层建筑物才要设置临时高压?又是哪条规范规定,什么样的多层建筑要设置一用一备水泵?是不是凡是市政水压达不到最不利消火栓的要求就设?如果是这样,我又不明白了:消防车、消防队是否只是用来以防万一(万一这些设备出了问题)?水泵接合器、室外消火栓是否也没必要那么多了?
是不是凡是要设消火栓系统的建筑物不是常高压,就是临时高压?
真是糊涂了, 谁能明白?请告诉我!
22楼
规范上消防水池的设置原则比较明确,但就是没找到多层建筑设置消防泵房的前提条件,不知道是专家们的失误还是专家们给我们留下了具体情况具体分析的空间,或是他们自己也不想承担责任.
建议开展大讨论:消防泵房的设置原则到底是什么?请专家们给我们一个明确的答案!
回复
23楼
说到底,都是市政给水不足惹的祸.给接两路进水,再加上管道泵,它消防就管不着你了!
回复
24楼
呵呵.........
回复
25楼
顶层加个增压泵,满足压力就行了呗!
回复
26楼
有一次跟消防队讨教的时候,他们说我们这里消防力量弱,五分钟之内赶不到,所以一切都要自备。在水一切做到位时,电也相应要到位,比如双电源等。
回复
27楼
天下的乌鸦都是一样的。
回复
28楼
要知道救火还是他们啊,不是我们。哈哈!
回复
29楼
我认为这些都是体制问题。如果有了一个好的体制不就是好了吗?
回复
30楼
各位同仁,其你门是对规范不熟啊,我曾经问过编规范的前辈,室内消防系统,确实只有高压和临时高压系统之分哦,低压系统仅指室外消防哦,不知各位明白了没有啊
回复
31楼
做了多年设计,真是越做越不明白了
回复