做了多年设计,真是越做越不明白了,按说多层建筑的消防设计按规范做是没什么问题的,可最近消防队的审查意见弄得我都不会做事了。老师一向教导我们:多曾消防靠外救,高层主要靠自救,所以高层建筑设屋顶水箱、水泵房、一用一备水泵、地下水池等我很理解,可我们这的消防队不论什么情况,只要建筑够上设室内消火栓的,上述一切都的齐备。一栋五层的办公楼,就是逼着甲方屋顶水箱、水泵房、一用一备水泵、地下水池全做起。现我所有的图纸,只要没做到这些的,统统会被提一、二、三、四条未设计。
更可怜的是,《建规》第8.6.3条说......设置临时高压系统的建筑物,应设消防水箱或......谁能告诉我哪条规范规定:什么样的多层建筑物才要设置临时高压?又是哪条规范规定,什么样的多层建筑要设置一用一备水泵?是不是凡是市政水压达不到最不利消火栓的要求就设?如果是这样,我又不明白了:消防车、消防队是否只是用来以防万一(万一这些设备出了问题)?水泵接合器、室外消火栓是否也没必要那么多了?
是不是凡是要设消火栓系统的建筑物不是常高压,就是临时高压?
真是糊涂了, 谁能明白?请告诉我!
12楼
你们可能还不知道什么是消防设计,怎样去做消防设计!不要怨天尤人,先从自己身上找原因......
这是一句不中听的话,也许也有点托大,如果不愿意听,当我没说!(sorry)
回复
13楼
理解理解很理解!
我在想如何让温总理理解你,那样可能会对你有帮助些。
别太钻牛角尖,目前我所在城市城建资金浪费是你所想到的百分之一!水泵水箱用多了也可刺激制造业的发展,社会总的发展速度受不到太大影响,仅是发展质量有点差罢了。
回复
14楼
………………
回复
15楼
to linyinong:我只是对事比较糊涂而已,既然老兄知道怎样做消防设计,为什么不赐教一、二呢?光说不拖大,好象没什么诚意?
回复
16楼
其实消防部门审图全是套规范的,你按着规范设计肯定没问题。一个建筑多个水池水泵算什么,别省这些!
五层的办公楼当然要设水池泵房。市政给水只有0.28MPA压力
回复
17楼
好象我们在广州市消防局办事好一点哦。
回复
18楼
我才作了一年的设计,越来越发现以前做的全部错了,感觉不爽啊!!!
回复
19楼
老天,说了这么多,我现在只想知道外救和自救倒底有没有区别?
回复
20楼
规范问题是个老问题,建规有时比高规规定还严格。比如,高规的屋面水箱(小于100m)只要7m静压即可,而建规,管你多高,多大建筑面积,只要上消火栓系统,统统得上稳压。规范问题只有靠规范组的专业人员去协调了,你有意见可以提,但采纳与否则是另外一个问题。单层面积超过15000m2的大型综合超市的消防用水量与建筑面积7、8千平米的超过五层的纯办公楼的消防用水量相同,这算不算合理呢?
回复
21楼
单层厂房在室外管网水压有2公斤的情况下要求设屋顶水箱和消防水池是什么道理(丁类厂房)。困惑了……
回复