讨论:选消防管材是按工作压力还是试验压力
hyh026
hyh026 Lv.7
2012年03月27日 11:16:19
只看楼主

选择消防管材究竟是按系统工作压力还是试验压力。比如我喷淋工作压力1.3MPa,试验压力就是1.7MPa.如果按工作压力选消防管,在试验压力情况下不是会爆管?

选择消防管材究竟是按系统工作压力还是试验压力。比如我喷淋工作压力1.3MPa,试验压力就是1.7MPa.如果按工作压力选消防管,在试验压力情况下不是会爆管?
免费打赏
craft0001
2012年03月29日 16:32:57
23楼
公称压力靠谱点.
回复
静思己过
2012年03月30日 13:39:19
24楼
工作压力,试验压力是短暂的,管道可以承受的。
回复
hxb8989
2012年03月31日 11:08:55
25楼
按设计压力选择
回复
hyh026
2012年03月31日 16:37:15
26楼
原来是按按设计工作压力:普通镀锌钢管和加厚镀锌钢管最高工作压力分别为1.0MPa和1.6MPa,普通钢管和加厚钢管出厂水压试验压力分别可达到2.5MPa和3.0MPa.根本就不用担心试验压力下会爆管
回复
liuransuiyuan
2012年03月31日 16:47:13
27楼
学习了
回复
zhujinyang
2012年04月01日 10:57:39
28楼
要区分系统工作压力和材料产品工作(称)压力,
给水系统试验压力按“施工质量验收规范”是工作压力的1.5倍,采暖是系统顶点不低于0.3Mpa,散热器组是“系统”工作压力的1.5倍,散热器产品工作压力是0.8Mpa,产品试验压力是1.2Mpa。给水系统工作压力确定后主要主要选阀门材料公称压力,有1.0Mpa,1.6Mpa。
试验压力是公称压力1.5倍。常温选用的阀门公称压力(而不是试验压力)必须大于系统工作Mpa压力。热镀钢管Q235计算D114X3.75试验压力9.28最大5.0Mpa。但设计系统选用应小于1.6Mpa,否则用无缝钢管。
回复
aihuazhang-1
2012年06月05日 11:42:26
29楼
管材选择:
1、应根据系统的工作压力和输送的水温,再考虑工程安全余量来选择管材的公称压力
2、允许的工作压力pD=ft*PN
3、考虑在施工和使用过程中,管道会产生一定的附加压力和磨损等不利情况。推荐系统的工作压力ps=0.6-0.8pD
4、综合上述因素,系统的工作压力小于6公斤时,管径小于50的宜选用公称压力为16公斤的管材;大于等于50的管道宜选用10公斤的管材。
以上引自硬聚氯乙烯给水管安装图集
回复
zhl1029521
2012年06月11日 19:09:18
30楼
按照工作压力来选择管材
回复
outi
2014年10月26日 22:11:50
31楼
P公称≥P工作
回复
chun1993
2015年11月11日 12:25:23
32楼
工作压力是水泵的杨程还是水泵零流量的时候的压力