guitarli
guitarli Lv.2
2004年03月15日 23:17:42
只看楼主

(以前提出过,怕大家没看见,特单独列出.占用大家宝贵时间,抱歉!)规范上说供消防车取水的消防水池,保护半径不大于150m,怎么来理解?在我做的项目中,很多都是工业厂区,其最远点距水池往往超过150m.但是消防部门也没有提出这个问题.而且消防水池的水量还是包括了室外消火栓的用水量.但泵房出来的消防管网也没有和室外消防管网连上. 谢谢.(热切期望中!)

(以前提出过,怕大家没看见,特单独列出.占用大家宝贵时间,抱歉!)
规范上说供消防车取水的消防水池,保护半径不大于150m,怎么来理解?在我做的项目中,很多都是工业厂区,其最远点距水池往往超过150m.但是消防部门也没有提出这个问题.而且消防水池的水量还是包括了室外消火栓的用水量.但泵房出来的消防管网也没有和室外消防管网连上.
谢谢.(热切期望中!)
免费打赏
mhy
2004年03月16日 22:39:06
12楼
前几天刚做了个小区外网,俺就是把水从消防水池供到室外消火栓管网上了.
回复
小不点
2004年03月16日 22:54:08
13楼
如果室外消防用水是采用消防车从水池中取水的方式,则消防水池的保护半径是有意义的。如果室外消防用水是通过专用消防水泵从水池中取水并打入室外专用消防管网中的话,消防水池的保护半径就没有意义了。此时消防水池的主要任务不是供消防车取水而是储水,此时如果设置了消防车取水口,其目的也仅是一个备用而已。很多大型的工厂都是设有独立的室内外消防管网。
回复
1969yfj
2004年03月17日 05:50:20
14楼
规范并无不是
回复
xyzhong
2004年03月17日 09:51:04
15楼
这么大的面积可采用两根进水管,室外消防水池问题就可以解决。
回复
liangfp
2004年03月17日 10:09:55
16楼
该问题的关键是:消防水池的水量还是包括了室外消火栓的用水量.但泵房出来的消防管网也没有和室外消防管网连上. 因此问题就麻烦了,如果连上室外消防管就什么问题没有了。
回复
飞鱼
2004年04月06日 13:47:24
17楼
如果设有室内消火栓和水泵接合器是不是可以不考虑消防水池的保护半径呢?

因为整个厂区内所有建筑的室内消火栓系统都是连为一体并与水泵接合器相连的,只要通过水泵接合器向室内消火栓管道供水就可以大大超出150米的范围
回复
qwenwen
2004年04月06日 16:15:18
18楼
如果消防车从室外消火栓上取水,消防水池的保护半径是否不受限制?
回复
huihuibest
2004年04月06日 16:39:31
19楼
你走运啦
回复
jiangjiangcai
2004年04月06日 16:46:31
20楼
消防审核也是靠关系和钱的啦,我们以前叫他们来验收就是吃饭,然后在一个红包,平时过节什么的又红包,只要你图纸是和规范的就行了,做不做就~~~~~黑暗!