冷却塔设置的高低有没有影响/
mage780705
mage780705 Lv.12
2012年03月26日 21:41:08
来自于中央空调
只看楼主

有一工程,主楼12层,裙楼6层,本人想把冷却塔放在6层屋面,但是甲方想把冷却塔放在12层屋面,说是立面看效果不好,请教各位,放在6层顶和12层顶,对冷却水泵的选型有没有影响,换句话说,冷却水泵的扬程到底收不收高度的影响?

有一工程,主楼12层,裙楼6层,本人想把冷却塔放在6层屋面,但是甲方想把冷却塔放在12层屋面,说是立面看效果不好,请教各位,放在6层顶和12层顶,对冷却水泵的选型有没有影响,换句话说,冷却水泵的扬程到底收不收高度的影响?
免费打赏
adingkgb
2012年03月27日 10:49:30
2楼
抛开外立面及噪声扰民等问题,冷却塔对于安装环境来说,主要是保证通风循环

就冷却塔在系统内的安装高度来说,高度本身对水泵扬程没影响(冷却塔处水口到集水盘之间的距离才是真真的‘提水高度’)
但如果冷却塔的位置与水泵距离过远(比如塔体相对于水泵安装的越高,管道就越长),那么沿程阻力势必要增加,这个对扬程就有影响
如果冷却塔不是安装在冷却水系统的最高点,那么从运行上来说也可能会有影响

[B][SIZE=7]那些对开式系统水泵扬程直接加系统静水压力的童鞋都应该打屁屁,狠狠的打,本论坛也有一个帖子讨论: http://bbs.co188.com/content/166_1786655_1.html,看8楼 -- cnbbzz

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2012-4-3 00:30 编辑 ]
回复
wshtd
2012年03月27日 11:38:06
3楼
肯定对水泵的扬程有影响,要克服高度差.我们的 净化工程中的冷却塔一般都是放在楼顶的.
回复
yffx.2003.02.20
2012年03月27日 14:17:00
4楼
同意楼上的意见,冷塔设在6FL屋面最好。
回复
jiekou1106
2012年03月27日 14:41:08
5楼
风量单位kg/h怎么换算成CMH
回复
zhyu27
2012年03月27日 15:01:52
6楼
影响不大,扬程不会大多数,主要就是点管道的阻力,基本上不会增加多少。冷却塔虽然是开式但是仅限于冷却塔的出水口到底部水盘那一段,但是不会受到自身位置的影响。
回复
lhboy2000cn
2012年03月27日 16:03:32
7楼
对水泵的影响不大,但是水泵的静压加大,需要考虑水泵壳体的抗压能力, 另外,补水管道的压力也需要考虑。
回复
牛广人
2012年03月27日 16:27:54
8楼
影响水泵扬程的主要是管路的沿程阻力,其它影响都不会很大。如果管路的长度和拐弯差不多,就没有什么区别。
回复
cainiao156
2012年03月27日 22:06:51
9楼
678楼正解
回复
zhangwei880429
2012年03月28日 09:27:35
10楼
开式系统扬程需要加高差,闭式系统不需要考虑这部分,但管路增长肯定增加沿程损失,个人见解
回复
ztp2011
2012年03月28日 10:00:54
11楼
我想你的主机应该在裙楼以下吧,如果是最佳位置还是在裙楼顶部,放12楼的话前期硬件投资大,后期运行费用相对也大。