4800mm跨度作120mm厚板
flykissinger
2006年10月12日 22:05:54
只看楼主

郁闷了,砖混结构的客厅设计的预应力圆孔板,4800mm跨度,结果施工方直接做成120mm厚度现浇板了,简支板,C25混凝土,冷扎带肋钢筋直径10间距130mm,双层双向.本来这帮人想偷偷做的,结果二层浇完以后,拆模太早,板底出现裂缝,才来找我...彻底无语了...另外三,四,五层全都这样浇了,貌似都没问题,质检站的也来看过了...

郁闷了,砖混结构的客厅设计的预应力圆孔板,4800mm跨度,结果施工方直接做成120mm厚度现浇板了,简支板,C25混凝土,冷扎带肋钢筋直径10间距130mm,双层双向.

本来这帮人想偷偷做的,结果二层浇完以后,拆模太早,板底出现裂缝,才来找我...彻底无语了...


另外三,四,五层全都这样浇了,貌似都没问题,质检站的也来看过了...




免费打赏
kongqi
2006年10月14日 21:10:54
12楼
4800跨120厚相当正常,挠度正常荷载也绝对没问题,问题也许是负筋小了要是长边跨度更大的话肯定是负筋小了,再一个冷扎带肋钢筋本来就容易出现裂缝,一般设计时都放大1.05~1.1倍,剩下的就是施工的问题了。应准确计算察看到底是不是配筋不够,要是的话就必须加固,因为使用荷载还没上来呢,裂缝还会开展的。
回复
imzhengqi
2006年10月15日 16:42:36
13楼
这么长时间,也不知道自己的图到底有没有什么不合适
回复
土木布衣2006
2006年10月15日 20:50:15
14楼
应该是施工方的问题,120mm厚的板这已经是足够的了.基本上我们都是采用双向板.取1/35到1/40.而且我们在取这样已经是在前人经验的取值,按理是比较保守的.而且你的混凝土等级是25.所以绝对是施工方有问题,里面有猫腻,现在就是如何解决这个问题,你的设计取值是没有错的
回复
dddxxx2006
2006年10月19日 17:59:03
15楼
没有问题,可能是拆模太早了