远距离单相供电,计算压降的疑问。
a30788603
a30788603 Lv.3
2012年03月26日 13:47:38
只看楼主

导线为二根16mm2铝,距离3000M 电流5A 压降是26.25V ?还是26.25*2=52.5? 公式为 电阻=(导电率*长度)/面积 =5.25 压降= 电阻*电流=26.25单相有二根导线,请问压降要不要*2?

导线为二根16mm2铝,距离3000M 电流5A 压降是26.25V ?还是26.25*2=52.5?
公式为 电阻=(导电率*长度)/面积 =5.25
压降= 电阻*电流=26.25
单相有二根导线,请问压降要不要*2?
免费打赏
mqli2004
2012年03月28日 09:53:17
12楼
8楼说的对。学习了。
回复
一指慢
2012年03月28日 10:59:58
13楼
不考虑交流线路的问题,只按简单的电阻串联示意一下:
示意图.jpg
回复
cszhangyiping
2012年03月28日 14:50:00
14楼
16MM的铝线1KM的电阻率是2.07欧,线路长3000M*2,6*2.07=12欧。5*12=60V的压降。220-60=160V.工作电压只有160V.不知道对不对。
回复
xdetect
2012年03月28日 21:51:06
15楼

“16MM的铝线1KM的电阻率是2.07欧”。
【电阻率】是用来表示各种物质电阻特性的物理量。
某种材料制成的长1米、横截面积是1平方毫米的导线,在常温下(20℃时)的电阻,
叫做这种材料的电阻率。电阻率的单位是欧姆·米(Ω·m),
铝线电阻率近似为ρ=0.0283Ω*m/mm2
R=ρ*L/S=0.0283*3000/16=5.30625
回复
cszhangyiping
2012年03月28日 22:18:35
16楼
不好意思,应该是交流电阻,电阻2.07欧/KM,物理概念没搞清。
《工业与民用配电设计手册>>第2版,425页公式,计算单相损失电压,COSΦ=0.8时,计算损失电压百分比,16MM的铝线,2*0.865*5*3=25.95,电压损失为25.95%。3000M损失电压220*0.2595=57V,220-57=163V,设备工作电压163V,这个算法对不对。

[ 本帖最后由 cszhangyiping 于 2012-3-28 23:10 编辑 ]
回复
tychsh
2012年03月29日 10:23:07
17楼
14、16楼的计算正确,3000米厚的设备没法使用,铜线也不提倡之类用法,国内排除了10多年的线损让你这样一用又回去了。
回复
wuchiqun
2012年03月30日 19:33:47
18楼

赞同!同时赞同6楼的计算方法!日常计量应用注意:1.由于市面铝材纯正度,2.架空铝线采用绞(大于实际长度)因此一般选择0.0315/m.mm2。较为接近实际。

[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2012-3-30 19:37 编辑 ]
回复
a30788603
2012年05月10日 14:02:57
19楼
中性线也是从变压器端引去的,未端没有中性线。。
回复
我是农场主
2015年01月27日 17:52:24
20楼
蛋腚 发表于 2012-3-27 12:03 U%=PL/CS P=220X5 L=3000 C=7.45 S=16 U%=1.1KWX3000M/16X7.45=27%这个正解,C已经是乘2以后的系数了
回复
hanzhg54
2015年01月27日 18:23:05
21楼
hkgd8848 发表于 2012-3-27 10:29 两根导线,相当于电阻并联减小一半,压降当然是除以2啦220V两根导线是并联吗?应该是串联。
回复

相关推荐

APP内打开