远距离单相供电,计算压降的疑问。
a30788603
a30788603 Lv.3
2012年03月26日 13:47:38
只看楼主

导线为二根16mm2铝,距离3000M 电流5A 压降是26.25V ?还是26.25*2=52.5? 公式为 电阻=(导电率*长度)/面积 =5.25 压降= 电阻*电流=26.25单相有二根导线,请问压降要不要*2?

导线为二根16mm2铝,距离3000M 电流5A 压降是26.25V ?还是26.25*2=52.5?
公式为 电阻=(导电率*长度)/面积 =5.25
压降= 电阻*电流=26.25
单相有二根导线,请问压降要不要*2?
免费打赏
wz931
2012年03月26日 13:51:56
2楼
乘以2,必须的
回复
hkgd8848
2012年03月27日 10:29:37
3楼
两根导线,相当于电阻并联减小一半,压降当然是除以2啦
回复
yzh789
2012年03月27日 11:35:02
4楼
关注中,
回复
topcreativelife
2012年03月27日 11:53:39
5楼

电阻公式面积应当选16mm2乘以2,也就是32mm2
就相当于导线并联 电阻为一半。所以除以2

另公式应为:电阻=(电阻率*长度)/面积 =5.25
回复
蛋腚
2012年03月27日 12:03:42
6楼
U%=PL/CS P=220X5 L=3000 C=7.45 S=16 U%=1.1KWX3000M/16X7.45=27%
回复
dwh0817
2012年03月27日 14:46:34
7楼
应该乘以2 两根导线的电阻是串联的,利用电路理论知识
回复
crazyboy
2012年03月27日 15:50:17
8楼
两个问题,第一,压降计算方法不对,单相交流计算公式见工业与民用配电手册第543页(另外注意如果用手册上的直流公式估算,好像数量级有问题);第二,楼主所说的两根导线,应该是为单相设备供电而组成的一个回路吧?那应该是一根火线,一根零线(中性线),电压满足用电设备处的要求即可,不再乘2
回复
天空蔚蓝
2012年03月27日 16:35:15
9楼

干嘛?这么远啊?
回复
clifflower
2012年03月27日 22:09:49
10楼
传输的够远的,不用乘以2
回复
bear000
2012年03月28日 09:48:26
11楼
其实你更应该考虑的是灵敏度问题
回复