消防水泵吸水管的长度和可以用多少弯头在规范上有没有影响,请大家指教,我现在管理一个消防水池和泵房,它的吸水管需要增加3个90度的弯头可以吗?
消防水泵吸水管的长度和可以用多少弯头在规范上有没有影响,请大家指教,我现在管理一个消防水池和泵房,它的吸水管需要增加3个90度的弯头可以吗?
2楼
吸水管主要考虑泵在吸水时不要发生汽蚀,增加三个弯头应该不会增加很多阻力,我认为影响不大。
回复
3楼
吸水管尽量短,尽量不转弯.
回复
4楼
吸水管的长度和吸水管增加几个弯头,与水泵在吸水时发生不发生汽蚀,没什么联系把
回复
5楼
如果不考虑水泵汽蚀的问题,那么吸水管要考虑什么?
回复
6楼
如果考虑阻力不大的,水泵吸口一般不超过五米的吸程
回复
7楼
还是有一点联系吧,弯头多了,水头损失就大了,那么水泵吸入口处的水压就低了,就容易发生汽蚀了……
回复
8楼
请问大家,吸水管有没有什么规范对他有具体的要求,谢!
回复
9楼
吸水管的计算一般按下列步骤:
1.按照规范确定进水管流速、管径,布置管路;
2.根据流速计算水头损失(沿程、局部);
3.根据手册的公式计算NPSH;
4.选用水泵的NPSH值至少低于计算值0.5m。
回复
10楼
吸水管的计算一般按下列步骤:
1.按照规范确定进水管流速、管径,布置管路;
2.根据流速计算水头损失(沿程、局部);
3.根据手册的公式计算NPSH;
4.选用水泵的NPSH值至少低于计算值0.5m。
回复