水泵吸水管的问题,急!
bing814747
bing814747 Lv.2
2006年10月12日 12:44:55
只看楼主

消防水泵吸水管的长度和可以用多少弯头在规范上有没有影响,请大家指教,我现在管理一个消防水池和泵房,它的吸水管需要增加3个90度的弯头可以吗?

消防水泵吸水管的长度和可以用多少弯头在规范上有没有影响,请大家指教,我现在管理一个消防水池和泵房,它的吸水管需要增加3个90度的弯头可以吗?
免费打赏
f_jg2003
2006年10月12日 17:43:41
2楼
吸水管主要考虑泵在吸水时不要发生汽蚀,增加三个弯头应该不会增加很多阻力,我认为影响不大。
回复
wwjwj
2006年10月13日 01:09:10
3楼
吸水管尽量短,尽量不转弯.
回复
windspeaker
2006年10月13日 09:21:13
4楼

吸水管的长度和吸水管增加几个弯头,与水泵在吸水时发生不发生汽蚀,没什么联系把
回复
f_jg2003
2006年10月13日 18:49:05
5楼
如果不考虑水泵汽蚀的问题,那么吸水管要考虑什么?
回复
xiaofengwork
2006年10月13日 21:49:30
6楼
如果考虑阻力不大的,水泵吸口一般不超过五米的吸程
回复
飞鱼
2006年10月14日 01:37:25
7楼
还是有一点联系吧,弯头多了,水头损失就大了,那么水泵吸入口处的水压就低了,就容易发生汽蚀了……
回复
bing814747
2006年10月14日 13:42:14
8楼
请问大家,吸水管有没有什么规范对他有具体的要求,谢!
回复
james06866
2006年10月17日 12:41:18
9楼


吸水管的计算一般按下列步骤:
1.按照规范确定进水管流速、管径,布置管路;
2.根据流速计算水头损失(沿程、局部);
3.根据手册的公式计算NPSH;
4.选用水泵的NPSH值至少低于计算值0.5m。
回复
xiebin
2006年10月18日 18:19:01
10楼
吸水管的计算一般按下列步骤:
1.按照规范确定进水管流速、管径,布置管路;
2.根据流速计算水头损失(沿程、局部);
3.根据手册的公式计算NPSH;
4.选用水泵的NPSH值至少低于计算值0.5m。
回复

相关推荐