那位大侠有水表安装规范(标准)有没有关于水表前后加稳流、整流直管段的要求,或者相关的实验、测试的信息。先致谢

那位大侠有水表安装规范(标准)
有没有关于水表前后加稳流、整流直管段的要求,或者相关的实验、测试的信息。
先致谢
fanxinsiyu
2006年10月13日 15:19:06
2楼
1、 水表安装位置要尽量能避免曝晒、冰冻、污染和水淹,并且要考虑水表拆装和抄表方便;
2、 水表的上游和下游要安装必要的直管段或与其等效的水流整流器装置,上游直管段的长度不小于10D,下游直管段不小于5D,(D为水表的公称口径),对于弯管或离心泵所引起的水流旋转情况,必须在直管段前安装整流装置;
3、 水表上、下游直管段要同轴安装,密封垫圈不得突入管内,以免引起计量不准;
4、 尽可能在水表上游处安装与水表公称口径一致的过滤器,过滤器要经常取出清洗;
5、 水表安装前,必须清除管道内的石子、泥沙等杂物,以免造成水表故障;
6、 水表必须按要求水平或垂直安装,使字面朝向有利于观察方向,箭头方向与水流方向相同;
7、 水表安装高度应低于地表面200mm以内为宜;
8、 水表井制作要求:
⑴ 、井外壁四周水泥砂浆抹面;
⑵ 、井底素土夯实铺100mm厚卵石或沙子。
9、口径在DN50mm~DN400mm水表井尺寸要求:
⑴ 、法兰边距垂直管道井壁为300mm;
⑵ 、法兰边距平行管道井壁为400mm;
⑶ 、法兰边距井底板为400mm。
10、水表或阀门重量超过25Kg,安装时必须有支座;
11、水表井和阀门井内必须留有排水口。
回复
dad198399
2006年10月26日 09:54:32
3楼
水表安装高度应低于地表面200mm以内为宜;why,能帮忙解释一下吗,谢谢先
回复
hny1999
2006年11月21日 16:29:07
4楼


谢了,第二点有规范佐证吗
回复
suiyh1010
2006年11月21日 16:45:47
5楼
2楼的水表安装是针对室外的吗?
回复
sirrandy
2007年01月29日 15:15:48
6楼


此为什么规范?
回复
ada1811
2007年08月16日 22:03:20
7楼
不知这是朋友施工经验还是其它?无分立式、卧式、水表型式:)
回复
shui441
2009年09月08日 15:17:51
8楼
”水表安装高度应低于地表面200mm以内为宜“的原因主要是便宜抄见。