综合性建筑消防用水量如何考虑
xoyoboy119119
2012年03月24日 11:53:23
只看楼主

例如地下部分为仓库,地上各层有办公、有商店等,这样的建筑室内外消防用水量如何考虑

例如地下部分为仓库,地上各层有办公、有商店等,这样的建筑室内外消防用水量如何考虑
免费打赏
水水水12345
2012年03月26日 13:13:56
2楼
统一考虑,取最大水量
回复
小方
2012年03月27日 16:09:50
3楼
室外用水量不用考虑地下,按照地上的考虑就行
回复
xinyuele
2012年03月29日 15:40:03
4楼
我觉得应该看建筑的分类,是高层还是多层,如果是高层,就要看类别还有高度,如果是多层,就要看体积~新手上路