空调水系统的膨胀水箱是否可以取消
loman0317
loman0317 Lv.6
2006年10月12日 11:26:16
来自于中央空调
只看楼主

空调水系统的补水泵设为变频水泵后,膨胀水箱是否可以取消?

空调水系统的补水泵设为变频水泵后,膨胀水箱是否可以取消?
免费打赏
00170115
2006年10月16日 16:43:43
22楼
我们的工程也没有膨胀水箱,有膨胀罐
回复
sp51086462
2006年10月16日 17:51:24
23楼


造价贵
回复
春江水暖
2006年10月17日 11:11:29
24楼
水系统的定压:
1、膨胀水箱定压
压力稳定,系统简单,基本不用管理;缺点是水箱应放置于系统最高处,占据一定空间。建筑物要承受水箱及水的荷重。它是中小型热水采暖系统及空调系统常用的方式。
2、补给水泵定压
主要设备是水泵,容易实现,效果好,但消耗电能。目前空调系统的主要应用的方式。
3、气压罐定压
需配合补水水泵进行补水。
回复
zjaj118
2006年10月17日 13:53:13
25楼
我给图:
膨胀罐, 定压补水。
回复
ytwrb668
2006年10月17日 17:34:40
26楼
不能
回复
haigushilan
2006年10月18日 09:07:41
27楼
不可以取消
回复
zhaoxianhua1982
2006年10月18日 09:29:23
28楼
还是别取消,要不然出事故可麻烦,或者你做个定压系统,我以前做定压设备的 变频的不错,就是贵
回复
sirrandy
2006年10月18日 11:47:46
29楼
造价、占地面积考虑进去再说
回复
freshfish0821
2006年10月18日 12:08:52
30楼
不知道空调上要用到的二通三通阀有没有要的啊,呵呵,江森品牌的哟!!
有意者联系,无锡新卢伊自控设备有限公司啊!0510-85258548
回复
danielyangy
2006年10月19日 11:31:36
31楼
膨胀水箱作为本来就是起定压和调节膨胀水量的作用啊!
但是好象采用其他定压装置也可以!但必须要有泵体,而在泵体的另一端仍然需要一个水箱.