空调水系统的补水泵设为变频水泵后,膨胀水箱是否可以取消?

空调水系统的补水泵设为变频水泵后,膨胀水箱是否可以取消?
免费打赏
danielyangy
2006年10月19日 11:35:01
32楼
首先要积蓄,有了积蓄才能更好啊!
回复
danielyangy
2006年10月19日 11:35:32
33楼
首先要积蓄,有了积蓄才能更好啊!
回复
danielyangy
2006年10月19日 11:35:55
34楼
首先要积蓄,有了积蓄才能更好啊!
回复
danielyangy
2006年10月19日 11:36:19
35楼
首先要积蓄,有了积蓄才能更好啊!
回复
danielyangy
2006年10月19日 11:36:42
36楼
首先要积蓄,有了积蓄才能更好啊!
回复
danielyangy
2006年10月19日 11:36:53
37楼
首先要积蓄,有了积蓄才能更好啊!
回复
zhb9200
2006年10月19日 17:24:13
38楼
不能,原因:
1.不要水箱,只有泵怎么实现补水定压?
2.采用变频泵可以使膨胀水箱不用放在高处,换句话说,变频泵起到了定压的作用,膨胀水箱只用来补水,而要是采用一般的补水泵的话,膨胀水箱起到了补水和定压的作用,因此水箱要根据实际情况放在较高的地方(比方说楼顶)。
3.如果不想要膨胀水箱,可采用其他的补水定压方式,比方说目前比较新的“variomat”定压装置,可以实现定压、补水、排气三项功能。但是不管什么方式,即使不要膨胀水箱,也必须有定压罐或其他的盛水装置,总之得有一个装水的容器。
4.如果不定压,只补水,你可以把泵接在给水管上(好像暖通的很少这样干吧?)。
回复
wanghonwy
2006年10月22日 01:21:21
39楼
不能取消,应加膨胀罐.
回复
zhouy16
2008年02月21日 10:13:17
40楼
可以取消,使用变频泵定压补水,设置安全阀泄水。但是如果有条件使用膨胀水箱的话还是应该用水箱,因为造价和机房的占地面积也是应该考虑的。尤其是造价!
回复
leaflulu
2008年03月12日 20:59:27
41楼

有水泵就有止回阀,那系统多出来的水还怎么回水箱去啊?