空调水系统的补水泵设为变频水泵后,膨胀水箱是否可以取消?
空调水系统的补水泵设为变频水泵后,膨胀水箱是否可以取消?
12楼
做过用定压补水阀加安全阀的系统,(补水阀定压补水,安全阀膨胀卸压)没有膨胀水箱系统。
是别墅系统与保险公司办公楼系统,
使用效果可以,没出什么事故,
不过能装还是建议安装膨胀水箱。
回复
13楼
当然可以,你可以不采用膨胀水箱,采用定呀补水系统,带压力罐的
回复
14楼
支持,不过膨胀水箱和变频泵(或带膨胀管)各有特点
膨胀水箱需要一定高度,一般需在屋面另设水箱间,不过带膨胀水箱的系统排气的效果好一些,系统也容易腐蚀
变频泵定压对土建没有要求,在机房设置就可以,用变频泵定压得系统排气当然不如膨胀水箱,但系统腐蚀的慢一些
个人建议变频泵+膨胀罐
如果单纯靠变频泵定压(没有膨胀罐),空调系统冬季使用的时候会经常泄水(泄压)再补水,费电
回复
15楼
膨胀水箱是可缺少的,变频水泵代替不了膨胀水箱的.
如果可以代替,早就流行了!!!
回复
16楼
膨胀水箱的作用是多方面的,而且是最为简单、经济又稳定可靠的方法,只要条件允许,应该优先考虑,个别情况特殊处理,但其它方法都难达到膨胀水箱的稳定与可靠。
回复
17楼
楼主涉嫌灌水~!
回复
18楼
我感觉不能取消,。,,。。。你要是取消了就得弄别的 把压力顶住,还不如水箱呢 ,`
回复
19楼
现在大部分的设计院都不用高位水箱了,就(民用建筑空调设计手册)所考虑的
一般有三种定压补水系统:
1、通过高位膨胀水箱实现补水和定压的作用。
2、变频数字定压系统,这个现在常使用,主要是占地面积小,水泵和变频控制柜何为一体的。一般的系统一万多就可以搞定。
3.采用隔膜式膨胀罐,也不错,造价和第二种差不多。
回复
20楼
只要有可靠的定压措施当然可以取消~7~
-=-=-=-=--=----------=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
回复
21楼
可以取消。系统定压有两种方式,一是膨胀水箱(补水定压,多余水由溢流管流出),二是补水泵定压(安装安全阀,系统超压后自动卸压,系统部分水卸至补水箱。)
回复