空调水系统的补水泵设为变频水泵后,膨胀水箱是否可以取消?
空调水系统的补水泵设为变频水泵后,膨胀水箱是否可以取消?
2楼
有地方回就行,比如回到补水箱,要不就直排(不推荐)
回复
3楼
我无语
回复
4楼
1 不能
回复
5楼
膨胀水箱的作用主要是防备水因温度变化产成膨胀或者缩小,没膨胀水箱如果水膨胀了怎么办?小心空调变炸弹
回复
6楼
可以,可以采用变频衡压补水系统,设置一个旁通水路,将膨胀水回至补水箱再次利用,或者直接排除(不合理,浪费);也可以采用定压给水(无负压给水)带一只膨胀罐.
回复
7楼
膨胀水箱的作用一个是容纳膨胀的水量,一个是定压么.取消水箱就得设定压罐
回复
8楼
我也在做一个这样的设计,我现在也不想设,因为膨胀量很小,不过我不知道要从什么地方补水,也是采用变频泵,刚学望大家指点
回复
9楼
不能取消!原因自己想去!
回复
10楼
不可以.
膨胀水箱不单单只起到补水的作用,它还起到给系统定压的作用.
回复
11楼
膨胀水箱作为本来就是起定压和调节膨胀水量的作用啊!
但是好象采用其他定压装置也可以!但必须要有泵体,而在泵体的另一端仍然需要一个水箱.
我才这个水箱还是为第二个作用用的吧
回复