对此一窍不通,现场材料有40*4角铁,焊机,DN100镀锌钢管,请问:1、是否需要把16根钢管用角铁连接起来,具体如何焊接,比如上下左右管距?2、管之间的连接时候可以焊接,还是必须套丝连接,连接有什么要求?3、两端出口喇叭口如何敲出来?4、是否在焊接、连接等处刷防锈漆?5、有没有什么验收标准?小弟会依照大家的建议变制作变上图,如果大家有实物图或者施工图请与我分享一下,跪谢…
对此一窍不通,现场材料有40*4角铁,焊机,DN100镀锌钢管,请问:
1、是否需要把16根钢管用角铁连接起来,具体如何焊接,比如上下左右管距?
2、管之间的连接时候可以焊接,还是必须套丝连接,连接有什么要求?
3、两端出口喇叭口如何敲出来?
4、是否在焊接、连接等处刷防锈漆?
5、有没有什么验收标准?
小弟会依照大家的建议变制作变上图,如果大家有实物图或者施工图请与我分享一下,跪谢…
2楼
补充一下,是过路预埋套管
回复
3楼
1、可以排成一排埋设或两排,可以用角铁固定点焊。
2、钢管要套焊,不允许直接对焊。
3、制作喇叭口有专门的工具,或者直接采用成品喇叭口。
4、镀锌钢管在焊接处应刷防腐。
5、保证埋深800。
回复
4楼
两端出口喇叭口如何敲出来?
用气焊将管口加热,用锤子加工。类似打铁。
回复
5楼
喇叭口应该是专用工具加工出来;
可以焊接也可以套丝扣,不过焊接要刷防锈漆
回复
6楼
说的很全面啊,保护管对接要用大一号的钢管,长度应该在200mm左右套在对接的钢管上然后施焊,焊接部位需要做防腐,如果是在混凝土里就不需要防腐了。
回复
7楼
没有图集能参照吗?
回复
8楼
围观大师解决问题 吾等学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
9楼
围观大师解决问题 吾等学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
10楼
首先,钢管不能对接,采用套接方式,套接长度为2.5倍管直径,套接后焊接并防腐;16跟钢管可平行敷设(如果是高压电缆,管之间有距离,详见规范)也可用角钢做框固定;喇叭口可用气焊加热,手锤敲打。
回复
11楼
解释的很全面,一排、两排、三排均可视现场情况定。
回复