我现在做一个项目,场地高差10m,基础设计桩基,桩入土长度8-12m,有的地方地质情况是挖方,已接近强风化岩层桩的入土长度在2-3m,2-3m基础按规范要求可以做浅基础(独基、条基),设计院不同意改,现在怎么办?请大师指点
我现在做一个项目,场地高差10m,基础设计桩基,桩入土长度8-12m,有的地方地质情况是挖方,已接近强风化岩层桩的入土长度在2-3m,2-3m基础按规范要求可以做浅基础(独基、条基),设计院不同意改,现在怎么办?请大师指点
32楼
场地在坡地,挖完高坡填到洼地,现场施工面是平地
回复
33楼
回复
34楼
16楼是楼主说法能解决问题,不过桩和墩的计算取值是不同的,要加以注意。
回复
35楼
不能采用两种基础 要不全部改独立基础
回复
36楼
现场地质非常好,我觉得设计院是对的,一侧深度10米,采用桩基;一侧深度2米采用条基,二者的沉降也不一致,容易出问题,按设计的,没错。
回复
37楼
虽然一般不在强风岩上打桩,但是设计院坚持要打,我们施工单位也得按他的意见办,他要为设计承担责任。你提出想法没错,但决定权在设计院。对于施工的理论可心探讨,但实际施工时必须服从。
回复
38楼
太深奥了 新手 还不明白这些问题
回复
39楼
在满足沉降差要求的情况下,可以采用独立基础和桩基础结合的基础形式。
回复
40楼
还是桩墩结合比较适宜。基础坐落在中风化岩层上,不均匀沉降很小。
回复
41楼
10楼的解释比较详尽。
回复