深基础与浅基础能否在一个工程中同时使用
仁甫兄
仁甫兄 Lv.12
2016年05月10日 15:28:34
来自于地基基础
只看楼主

现有一工程(16F住宅),岩石地基,中风化石灰岩,地质报告fak=4000kpa,但是持力层的深度不一,深度3.5~16m,基础该如何处理?能否部分使用独立柱基础,部分使用桩基? 希望有大神能够给我答复!

现有一工程(16F住宅),岩石地基,中风化石灰岩,地质报告fak=4000kpa,但是持力层的深度不一,深度3.5~16m,基础该如何处理?能否部分使用独立柱基础,部分使用桩基?


希望有大神能够给我答复!

免费打赏
蔡昌辉
2016年05月10日 16:26:40
2楼
可以啊,没问题,沉降要计算下,2个基础交接处设置后浇带 ,独立基础记得做抗滑锚杆
回复
co1462863806538
2016年05月10日 16:39:36
3楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
viewsonic10
2016年05月10日 17:18:27
4楼
谢谢楼主分享
回复
wxf20072008
2016年05月10日 21:19:14
5楼
要是坐落在岩石上,是可以的
回复
江南一叶2015
2016年05月10日 21:24:27
6楼
同一 持力层,可以
回复
筑诚何工
2016年05月11日 09:01:50
7楼
回复
co1462863806538
2016年05月11日 10:55:45
8楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
雷文柏
2016年05月11日 10:58:36
9楼
抗规3.3.4条有讲到
回复
co1462863806538
2016年05月11日 11:02:01
10楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
co1462863046226
2016年05月11日 11:33:36
11楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复

相关推荐

APP内打开